Автор: O.S.
« : 14 Липень 2012, 12:15:19  »

Я йому не дуже довіряю
Тоді є ще діючий ВСН 97-83, п. 5.7
Quote (selected)
5.7. Предварительной выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях  напряжением 10(6)-20 кВ не более 6%, в сетях 0,4 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6%.
Автор: nocibur
« : 10 Липень 2012, 07:48:44  »

il85, Конкретно для 10кВ есть ещё:
ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения. Номинальные напряжения свыше 1000В
А щоб порахувати втрати напруги необхідно брати втрати напруги в точці підключення в обленерго? Чи вони дають лінію яка прокладена до точки підключення?
Берете в РЭСе расчетную схему, на которой указанна длинна ВЛ и все ТП с мощностями и считаете от начала до самой удаленной точки, с учетом проектируемой нагрузки.
Автор: il85
« : 09 Липень 2012, 17:11:08  »

il85, а
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии
подходит?
Гляну чи там є щось для 10 кВ. А щоб порахувати втрати напруги необхідно брати втрати напруги в точці підключення в обленерго? Чи вони дають лінію яка прокладена до точки підключення?
Автор: nocibur
« : 09 Липень 2012, 16:18:21  »

il85, а
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии
подходит?
Автор: il85
« : 09 Липень 2012, 15:26:42  »

Я йому не дуже довіряю там для 0,4 кВ дозволені втрати 6% тільки в лінії електропостачання + втрати в середині. Тому цей документ в мене викликає більше питань. :-[
Автор: O.S.
« : 09 Липень 2012, 14:54:18  »

Є такий ГІД 34.20.178 :2005 "Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ. Рекомендації".
Скачати можна тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=872
Там є відповідь на ваше питання, зокрема в п. 4.8. А якщо лінь качати і ви мені довіряєте, то для 10 кВ --  не більше 8%  :)
Автор: il85
« : 09 Липень 2012, 14:46:32  »

Привіт
Читав схожі теми і не знайшов в якому нормативному документі регламентуються втрати напруги в лініях вище 1000В (мені потрібно хоча б для 10 кВ).