Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 16:23:28  »

я кстати считал каждый участок по формуле того справочника Тульчин, Нудлер "Электрические сети и электрооборудование" стр. 199 формула 11(7). Прост я сопр. хо брал 0, 65 а ты 0, 567. Но в любом случае спасибо, даже у тебя получилось ниже 3.04 % у тебя, у меня 5.23 до т.16. Значит не выходит за 6 %. Я вроде правильно в Exel вбил формулы
Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 15:44:18  »

когда в Exel я считал до т.16, я не суммировал участки 5-6, 6-7,6-8, а также 13-14. Я даже там писал "сумма падений напряжений участков 0-4, 4-5, 5-9, 9-11, 11-12, 12-13, 13-15, 15-16" (в него не входили 5-6, 6-7,6-8).  Только почему у меня до т. 16 (если ты смотрел файл Exel) -5,23 %?   А когда считал до т. 14, конечно я этот участок 13-14  прибавил.
Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 15:06:44  »

забыл. В чем у меня ошибки?
Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 15:05:21  »

спасибо вроде за помощь. Только вопрос. Откуда формула? 2. т.е. до точки 16 (наиболее удалённой) получается падения 3,04 %? не мало?
Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 13:17:20  »

800 мм. данные по ro хо я брал в справочнике по расчёту проводов и кабелей под ред. Карпов, Козлов стр. 131
Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 12:09:39  »

а чем непонятная расчётная схема ВЛ-10 кВ Рэса? там показаны участки (точки 0-начало, 1-2,3 и т.д.) На каждом из этих участков я мощность и считал. Например на участке 0-4 длинна 0,84 кМ и мощность берется вся. На участке 4-5 длина 1,82 и мощность уже берем : 1126 кВт (внизу там написано)+330 (Нов. КТП)- 250 кВт, итого 1206 кВт
Автор: vetalek74
« : 14 Червень 2012, 11:12:28  »

Уважаемые форумчане. СДелал расчёт падения напряжения линии 10 кВ по участкам, и в наиболее удаленной точке согласно требованию ТУ, прошу если можно посмотреть и оценить на правильность. Прост я проверял в программе Электрик v 6.2 чего то не сходиться с моими расчётами и там падение до т. 14 (где будет мое Нов. КТП стоять ) более 12 %