Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: svetl9i40k
« : 24 Квітень 2012, 15:31:29  »

Спасибо! Почитаю. beer
Автор: rga
« : 24 Квітень 2012, 15:02:38  »

http://module.ahotrade.com/norm_docs1/gost_snip/
Посмотрите здесь. Нормы старые, но скорее всего действуют. Проверить можно на НОРМАТИВ ПРО http://normativ.com.ua/base.php
Автор: rga
« : 24 Квітень 2012, 14:47:45  »

И что никакой лазейки не найти?
Если у Вас домики мобильные, то вполне возможно и лазейка найдется.
В ДБН В.2.5-56 в п.1.5 сказано, что он не распространяется на здания и сооружения, которые проектируются по специальным нормам.
ДБН В.2.2-15 "Жилые здания"  "не распространяется на проектирование инвентарных, мобильных жилых зданий и зданий с временным проживанием."

Так что все зависит от того, по каким нормам  строители их строят. Выясните и если эти нормы "специальные", смотрите там. Не "специальные" - ДБН В.2.5-56.
Автор: rga
« : 24 Квітень 2012, 14:38:23  »


Извините, буквально вчера вот здесь http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=12&id=128635&page=1#m3
Действительно, домики разные. :)
Автор: svetl9i40k
« : 24 Квітень 2012, 14:27:51  »

Здесь люди те же, что и на www.firehelp.org.ua :)

Я Вам уже ответила. Повторяю.


Вы меня с кем то спутали, первый раз читаю ваш ответ...

И что никакой лазейки не найти?
 
Автор: rga
« : 24 Квітень 2012, 14:10:22  »

Здесь люди те же, что и на www.firehelp.org.ua :)

Я Вам уже ответила. Повторяю.
Надо.
ДБН В.2.5-56
4.6Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окремо розташовані застраховані одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.

Под "побутового обслуговування населення" Ваша база отдыха вряд ли подойдет, значит

п.8 Приложения В
Будинки охорони здоров'я (лікувально-профілактичні, санаторно-профілактичні заклади, і установи судово-медичної експертизи, аптечні заклади, санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму
Умовною висотою до 26,5 м включно: АПС - Усі приміщення. Із застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів у приміщеннях для сну
Автор: svetl9i40k
« : 24 Квітень 2012, 14:08:17  »

Добрый день, подскажите :)
На территории санатория установлены 2х этажные безфундаментные железобетонные сборные быстромонтируемые домики, вот. Надо ли туда АПС?