Здесь люди те же, что и на
www.firehelp.org.ua 
Я Вам уже ответила. Повторяю.
Надо.
ДБН В.2.5-56
4.6Не підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації окремо розташовані застраховані одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.
Под "побутового обслуговування населення" Ваша база отдыха вряд ли подойдет, значит
п.8 Приложения В
Будинки охорони здоров'я (лікувально-профілактичні, санаторно-профілактичні заклади, і установи судово-медичної експертизи, аптечні заклади,
санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму
Умовною висотою до 26,5 м включно: АПС - Усі приміщення. Із застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів у приміщеннях для сну