Автор: rga
« : 30 Липень 2012, 09:24:29  »

У меня 7 електрощитовых по експликации, исходя из вишесказанного нужно тушить все. Я вот думаю, может только там где вход кабеля в здание, или не заморачиваться, потушить все. Делов то
griffel, если у Вас объект, где требуется тушение ВСЕХ помещений, то тушить придется все. Если Ваш объект не попадает под тушение, то электрощитовые как самостоятельные единицы тушить никто не требует.
Автор: griffel
« : 29 Липень 2012, 15:49:18  »

9.113 Для захисту електрощитових, машинних приміщень ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, серверних необхідно використовувати автоматичні системи об'ємного пожежогасіння. Під час спрацювання автоматичних систем об'ємного пожежогасіння повинні вимикатися всі системи вентиляції зазначених приміщень, забезпечуватися час, необхідний для евакуації людей (не менше 30 с) та герметизація приміщень.

У меня 7 електрощитовых по експликации, исходя из вишесказанного нужно тушить все. Я вот думаю, может только там где вход кабеля в здание, или не заморачиваться, потушить все. Делов то :)
Автор: rga
« : 08 Травень 2012, 09:16:58  »

а електрощитовые?
Только там, где предписано тушение всех помещений.
Автор: griffel
« : 07 Травень 2012, 23:44:30  »

ДБН В.2.2-24:2009
п. 9.113
нужно!
Автор: griffel
« : 07 Травень 2012, 23:30:16  »

а електрощитовые?
Автор: O.S.
« : 20 Лютий 2012, 21:25:47  »

Автоматичне пожежогасіння вимагається лише в машинних приміщеннях тих ліфтів, які призначеня для транспортування пожежних підрозділів при пожежі.
НАПБ Б.01.007, п. 4.1.6
Автор: griffel
« : 20 Лютий 2012, 21:10:30  »

Собственно вопрос.
По логике нужно. Раньше пожарники требовали делать в многоэтажках.
В ДБН об этом ничего не сказано...
Я продолжаю нервно курить нормативку  beer