Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Makrosssv
« : 16 Серпень 2012, 11:27:34  »

yuli,
В ТУ, которые выдает Киевоблэнерго есть такой пункт
 В звязку з приєднанням додаткового навантаження до РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Жуляни" проектом прорахувати достатність потужності трансформаторів 110/10 кВ, в разі необхідності проектом передбачити заміну на трансформатои=ри більшої потужності.
По ТУ заказчик просит 750 кВ ( в данном примере).
Прочитав такой пункт, нужно от ОБлэнерго попросить письмо о загрузке трансформаторов на подстанции 110/10 кВ. Получив письмо (я его прикладываю), дальше делаю расчет трансформаторов (расчет тоже прикладываю).

 IMG_0003.jpg (558.78 кБ, 2480x3508 - просмотрено 77 раз.)
 8_Розрахунок потужності трансформаторів 110-10 кВ.dwg (123.44 кБ - загружено 46 раз.)
А что за коэф. - 0,98 у Вас в формуле? (P/0,98) И почему U=10 кВ, а не 10,5 кВ?
Автор: il85
« : 17 Липень 2012, 12:31:28  »

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AD%D0%94%D0%A1 Там  є маленький графік який все пояснює і 1,05% робиться щоб при зростанні навантаження на кінцевому споживачі напруга не падала нижче номінальної, а на зиму ще й роблять регулювання напрури бо значно зростає потужність споживачів прощо ви й писали вище.
Автор: nocibur
« : 17 Липень 2012, 12:14:33  »

Roman3R, речь идет о линии 10кВ, соответственно мы говорим о трансформаторе 110/10 или же 35/10, для вторичного напряжения силового трансформатора такого примечания нету.
Автор: Roman3R
« : 17 Липень 2012, 12:01:58  »

Если же на подстанции - 10.5 кВ.
  ГОСТ
ГОСТ 721-77
В ГОСТ 721-77 є примітка для 6,3 і 10,5 кВ
* Для трансформаторов и автотрансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов.
Автор: nocibur
« : 17 Липень 2012, 11:30:54  »

Підскажіть що за гост і хочу глянути для себе
ГОСТ 721-77
Автор: il85
« : 17 Липень 2012, 11:21:32  »

  Если мы считаем ток в линии, то принимается напряжение 10 кВ.
  Если же на подстанции - 10.5 кВ.
  ГОСТ
  За номинальное напряжение на вторичных обмотках трансформатора принимается напряжение на 5% выше номинального (0.4, 10.5 кВ и т.д.)
Підскажіть що за гост і хочу глянути для себе. І хочу звернути вашу увагу на те що струм в лінії і на підстанції протікає один і той самий. А напруга просідає в наслідок завантаження трансформатора. 10,5 це в режимі Х.Х. а не напруга при завантаженні. Інакше потрібно враховувати потужність трансформатора при розрахунку.
Автор: il85
« : 17 Липень 2012, 07:42:14  »

Quote (selected)
"Андрюха РЗА" Ответ #1 : 12 Августа 2011, 10:47:45 am Ну первое, что бросается в глаза - так это расчетное напряжение. В сети 10 кВ оно составляет 10,5 кВ.
Чого б це ми ж не рахуємо струм на 0,4 кВ як потужність ділену на 400 В - ми ділимо на 380. І ном напруга 10 кВ а не 10,5 так як 10,5 це 10*1,05=10,05 так як і 380*1,05=400 В.
Автор: il85
« : 17 Липень 2012, 07:04:58  »

Мені здається що має бути 10 кВ номінальна напруга а не 10,5
Автор: alvo
« : 24 Квітень 2012, 13:01:18  »

А как вам такой расчет... Не судите строго... Надо подключить КТП на 160
ТР 4000 кВА

номинальный ток = 4000 / 10,5 * корень(3) = 219,9  А

фактический ток 250 А * 10,5 * корень (3) = 4546 кВА ;   4546/4000 = 1.1365

суммарно выдано ТУ на  8750 кВА

(8750 кВА - 4546 кВА - 160 кВА )*  коеф. реализации 19,2% = 776,44 кВА.

через 5 лет 774/10,5 * корень(3) = 42,6 А

фактический систематический  перегруз в часы пик разрешен на 1,4 ;

 219,9 * 1,4 =  307,86 А

Ток КТП 160

160 / 10,5 * корень (3) = 8,8 А

фактический максимальный ток через 5 лет 250 + 42,6 + 8,8 = 301,4 А что меньше 307,86 А
Автор: alvo
« : 24 Квітень 2012, 01:34:02  »

150% єто кратковременная нагрузка которую ГОСТ рекомендует не превышать.
да кратковременная или систематическая перегрузка?
вот мне допустим выдали письмо Транс 4 МВА в период максимума у него 250 А фактический ток нагрузки... а номинальный 210 А... теперь я так понимаю как не крути а транс менять надо? а мне то всего 9 А добавить надо
Автор: shtuch1
« : 24 Квітень 2012, 00:29:15  »

150% єто кратковременная нагрузка которую ГОСТ рекомендует не превышать.
Автор: alvo
« : 24 Квітень 2012, 00:24:20  »

ГОСТ 14209-97
Ток, отн. ед.
а точно 105 а не 150???
СОУ 40.1-21677681-07:2009 п.10.1.8 СОУ "Допускається тривале перевантаження однієї або двох обмоток трансформатора струмом, що перевищує на 5 % номінальний, якщо напруга жодної з обмоток не перевищує номінальної.
ГКД 34.20.507-2003 п.12.3.14 Для оливних трансформаторів допустиме тривале перевантаження струмом будь-якої обмотки на 5 % від номінального струму відгалуження, якщо напруга на відгалуженні не перевищує номінальної.
таки да beer
Автор: shtuch1
« : 24 Квітень 2012, 00:01:39  »

ГОСТ 14209-97
Ток, отн. ед.
а точно 105 а не 150???
СОУ 40.1-21677681-07:2009 п.10.1.8 СОУ "Допускається тривале перевантаження однієї або двох обмоток трансформатора струмом, що перевищує на 5 % номінальний, якщо напруга жодної з обмоток не перевищує номінальної.
ГКД 34.20.507-2003 п.12.3.14 Для оливних трансформаторів допустиме тривале перевантаження струмом будь-якої обмотки на 5 % від номінального струму відгалуження, якщо напруга на відгалуженні не перевищує номінальної.
Автор: alvo
« : 23 Квітень 2012, 23:47:52  »

В ТУ, которые выдает Киевоблэнерго есть такой пункт
 В звязку з приєднанням додаткового навантаження до РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Жуляни" проектом прорахувати достатність потужності трансформаторів 110/10 кВ, в разі необхідності проектом передбачити заміну на трансформатои=ри більшої потужності.
По ТУ заказчик просит 750 кВ ( в данном примере).
Прочитав такой пункт, нужно от ОБлэнерго попросить письмо о загрузке трансформаторов на подстанции 110/10 кВ. Получив письмо (я его прикладываю), дальше делаю расчет трансформаторов (расчет тоже прикладываю).
все вроде как бы так, вот только одного понять не могу... перспективная нагрузка... как я понял вы взяли общую нагрузку по ТУ * 0,65/2 на каждый из ТР... вопрос, а почему те нагрузки которые  существуют на ТР не входят в суммарное ТУ.??? база ТУ вроде никуда же не пропадает... да и в тех ТУ уже есть и ваша нагрузка... теперь ниче понять не могу beer
Автор: alvo
« : 23 Квітень 2012, 23:34:18  »

ГОСТ 14209-97
Ток, отн. ед.
а точно 105 а не 150???