« : 01 Серпень 2014, 13:50:51 »И очень бы хотел увидеть как вы будете делать выше указанный вами расчетЭто делают технологи в соответствии с ГОСТОМ или новым НПАОП (старый был ОНТП24-84). Но считать вас никто не заставляет-выбирайте зону 5х5м.
Раньше согласно ПУЭ 6 изд. п. 7.3.39(б), взрывоопасная зона в помещении считалась "в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение ГГ или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % свободного объема помещения."
Прохожий, раз вы процитировали п.4.5.4 и считаете, что класс зоны 2 (в России В-Iа), то и действуйте согласно ПУЭ, тем более в новом ДБН по котельням как-раз и определен класс 2.