Автор: boss
« : 10 Грудень 2013, 18:56:12 »
1. К ячейкам 10кВ кабель пускать не в кабельном канале, а в трубах, замоноличенных в полу аж до приямка под ячейками. Непосредственно под каждую вводную ячейку по 2 трубы, чтобы не делать поворот кабеля в приямке к второй ячейке.
2. Секционная панель РУ-10 (если это на КСО) состоит из двух ячеек - секционная левая и правая.
3. При таком расположении тр-ров, подключение 10кВ к тр-рам будет справа или слева, поэтому трубы нету смысла подводить к задней стенке камер.
4. Между камерами тр-ров сделать не стенку, а сетчастое ограждение высотой не менее 1,8м 1,9м
5. Нормированные расстояния в РУ-0,4 и РУ-10, а также камерах тр-ров все таки взять немного больше, хоть на 100мм (если это возможно)....сам стоял в проходе 1000мм - мало.
6. Тр-ры выкачиваються только под прямым углом....сначала прямо из камеры, а потом налево....поэтому при таком расположении тр-ры не влезут даже в коридор. К тому же тр-ры почему то очень большые - выбери другого производиля, у SEA например размеры 1690х970 для 1000кВА. Для тр-ров в полу замоноличиваються направляющие, по которым катаеться тр-р.
7. Ячейки РУ-10 незачем ставить еще и на постамент. Слишком высоко получаеться. Если будет приямок глубиной 800 - этого будет достаточно для радиуса изгиба кабеля.
8. Типовые колодцы высотой 2,1м в чистоте, если нужно больше высоту/глубину - нужно делать 2-этажный колодец. Высота этажа не болжна быть более 2,2м. Колодец нужно размещать так, чтобы люки (их должно быть минимум 2) не размещались на проезжей части.
9. Ширину дверей в РУ-10 и РУ-0,4 сделать 1000.
10. Толщина стенок смежных с паркингом и ПТШ должны быть 250 (если это кирпич). Остальные стенки тоже либо 120 либо 250....из кирпича 200 тебе никто не выставит.
11. Ячейки РУ-0,4 обычно имеют нижнее подключение кабеля - куда будешь выводыть 16 кабелей?