Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 15:49:39  »

Цитата: *Андрей*
инфа-каталог по держателям ОБО Беттерманн есть (176/А-65, 165 MBG, 165/B-60)?

http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
176-е точно есть :thumbsup:.
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 15:36:41  »

 ::)пасибо большое
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 15:34:13  »

Цитата: Generator
Специальные держатели, например ОБО Беттерманн
Generator, инфа-каталог по держателям ОБО Беттерманн есть (176/А-65, 165 MBG, 165/B-60)? И с какими шагами устанавливать.
Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 15:31:19  »

более чем.
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 15:27:43  »

Как думаете крепление через 500мм достаточно?
Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 15:23:07  »

Цитата: olgav
Каким образом крепить сетку к поверхности крыши?
Специальные держатели, например ОБО Беттерманн
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 15:01:58  »

 :thumbsup:спасибо большое...И вопрос на закуску Каким образом крепить сетку к поверхности крыши?
Автор: CC19
« : 23 Червень 2010, 14:39:06  »

В ДСТУ Б В.2.5-38:2008, где-же еще  :)
6.2.1 Таблиця 7 Сечение для стали - 50мм2 (диаметр 8мм)
Шаг сетки - Таблиця 14. Для ІІ и ІІІ  уровня защиты - 10м
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 14:30:49  »

Господа электрики!!Подскажите пожалуйста,Каким образом выполняется молниеприёмная сетка (крыша металлочерепица,форма треуголная)...Где можно посмотреть минимальный диаметр и расстояние между вертикальными полосами сетки?? ::)
Автор: wram
« : 14 Травень 2010, 13:14:19  »

На мой взгляд идеальный вариант по конькам и по периметру. На высочайшую трубу поставить штыревой молниеприемник. А на остальные трубы просто ктанку из которой делается сетка вывести прямо по трубе на 20-30 см чтоб торчала. Токоотводы идеально выполнить по водосточным трубам.Все будет конфетка.
Автор: Quasis
« : 14 Травень 2010, 12:44:37  »

Вот такого плана кровля, заказчик хочет положить молниеприемную сетку,
как лучше ее разместить и какогй шаг выбрать
Автор: griffel
« : 04 Травень 2010, 18:20:55  »

tuilri, большое спасибо. Каталоги Obo Bettermann закачал, попробую найти и посмотреть
PS. еще не работал с этой фирмой
Автор: tuilri
« : 04 Травень 2010, 17:59:36  »

griffel, рекомендую посмотреть как делаются опуски в каталоге Obo Bettermann
Автор: griffel
« : 04 Травень 2010, 17:47:00  »

Цитата: tuilri
Поэтому не совсем понятно  как заземлитель могут трогать люди
В даном случае получаеться что часть горизонтального заземлителя находиться не в земле  :) но это и не совсем токоотвод  :-[
Цитата: tuilri
в дсту не сказано что его надо защищать
согласен, это я так для перестраховки
ну и еще если здание деревяное, то наверняка не помещает ;), но это уже детали
Автор: tuilri
« : 04 Травень 2010, 17:23:21  »

насколько я знаю система молниезащиты состоит- молниеприемник (в данном случае молниеприемная сетка), заземлитель - располагается в земле, токоотвод- соединяет заземлитель и молниеприемник. Поэтому не совсем понятно  как заземлитель могут трогать люди ???
Вот токоотвод -то да. Но вероятность того что человек дотронется до токоотвода во время прохождения молнии стремится к нулю к тому же в дсту не сказано что его надо защищать.