Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 15:49:39  »

Цитата: *Андрей*
инфа-каталог по держателям ОБО Беттерманн есть (176/А-65, 165 MBG, 165/B-60)?

http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf
176-е точно есть :thumbsup:.
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 15:36:41  »

 ::)пасибо большое
Автор: *Андрей*
« : 23 Червень 2010, 15:34:13  »

Цитата: Generator
Специальные держатели, например ОБО Беттерманн
Generator, инфа-каталог по держателям ОБО Беттерманн есть (176/А-65, 165 MBG, 165/B-60)? И с какими шагами устанавливать.
Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 15:31:19  »

более чем.
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 15:27:43  »

Как думаете крепление через 500мм достаточно?
Автор: Generator
« : 23 Червень 2010, 15:23:07  »

Цитата: olgav
Каким образом крепить сетку к поверхности крыши?
Специальные держатели, например ОБО Беттерманн
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 15:01:58  »

 :thumbsup:спасибо большое...И вопрос на закуску Каким образом крепить сетку к поверхности крыши?
Автор: CC19
« : 23 Червень 2010, 14:39:06  »

В ДСТУ Б В.2.5-38:2008, где-же еще  :)
6.2.1 Таблиця 7 Сечение для стали - 50мм2 (диаметр 8мм)
Шаг сетки - Таблиця 14. Для ІІ и ІІІ  уровня защиты - 10м
Автор: olgav
« : 23 Червень 2010, 14:30:49  »

Господа электрики!!Подскажите пожалуйста,Каким образом выполняется молниеприёмная сетка (крыша металлочерепица,форма треуголная)...Где можно посмотреть минимальный диаметр и расстояние между вертикальными полосами сетки?? ::)
Автор: wram
« : 14 Травень 2010, 13:14:19  »

На мой взгляд идеальный вариант по конькам и по периметру. На высочайшую трубу поставить штыревой молниеприемник. А на остальные трубы просто ктанку из которой делается сетка вывести прямо по трубе на 20-30 см чтоб торчала. Токоотводы идеально выполнить по водосточным трубам.Все будет конфетка.
Автор: Quasis
« : 14 Травень 2010, 12:44:37  »

Вот такого плана кровля, заказчик хочет положить молниеприемную сетку,
как лучше ее разместить и какогй шаг выбрать
Автор: griffel
« : 04 Травень 2010, 18:20:55  »

tuilri, большое спасибо. Каталоги Obo Bettermann закачал, попробую найти и посмотреть
PS. еще не работал с этой фирмой
Автор: tuilri
« : 04 Травень 2010, 17:59:36  »

griffel, рекомендую посмотреть как делаются опуски в каталоге Obo Bettermann
Автор: griffel
« : 04 Травень 2010, 17:47:00  »

Цитата: tuilri
Поэтому не совсем понятно  как заземлитель могут трогать люди
В даном случае получаеться что часть горизонтального заземлителя находиться не в земле  :) но это и не совсем токоотвод  :-[
Цитата: tuilri
в дсту не сказано что его надо защищать
согласен, это я так для перестраховки
ну и еще если здание деревяное, то наверняка не помещает ;), но это уже детали
Автор: tuilri
« : 04 Травень 2010, 17:23:21  »

насколько я знаю система молниезащиты состоит- молниеприемник (в данном случае молниеприемная сетка), заземлитель - располагается в земле, токоотвод- соединяет заземлитель и молниеприемник. Поэтому не совсем понятно  как заземлитель могут трогать люди ???
Вот токоотвод -то да. Но вероятность того что человек дотронется до токоотвода во время прохождения молнии стремится к нулю к тому же в дсту не сказано что его надо защищать.