Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Вересень 2013, 13:01:51  »

под дорогой методом прокола. Как в таком случае дело обстоит с прокладкой сигнальной ленты?
а для чого у такому разі прокладати сигнальну стрічку? Основне завдання стрічки - попередити пошкодження кабеля при земляних роботах. При проколі під дорогою вкладаються стальні труби. Яке може бути пошкодження кабеля у подальшому?
маленькое уточнение: в последнее время по крайней мере в Киеве для проколов под дорогами используют полиэтиленовые SDR трубы. Но сути вопроса это не меняет ;)
Автор: sashkoMTM
« : 17 Вересень 2013, 11:41:47  »

под дорогой методом прокола. Как в таком случае дело обстоит с прокладкой сигнальной ленты?
а для чого у такому разі прокладати сигнальну стрічку? Основне завдання стрічки - попередити пошкодження кабеля при земляних роботах. При проколі під дорогою вкладаються стальні труби. Яке може бути пошкодження кабеля у подальшому?
Автор: Protivoves
« : 17 Вересень 2013, 10:52:01  »

Здравствуйте.
А как поступать с прокладкой кабеля в земле под дорогой методом прокола. Как в таком случае дело обстоит с прокладкой сигнальной ленты?
Автор: erika24
« : 23 Серпень 2013, 23:13:46  »

Интересно где вы у меня видели такую цитату.
цитата MAKSIM а почему-то Вашим Ником, глюк какой-то :-[
Автор: grossel
« : 23 Серпень 2013, 18:29:45  »

erika24:
контрольный кабель - кабель, которым передают сигналы управления, результаты измерений или другие технологические сигналы;
к чему Вы это, на сайте уже инструкцию выложили

 Интересно где вы у меня видели такую цитату.
Автор: erika24
« : 23 Серпень 2013, 14:56:37  »

контрольный кабель - кабель, которым передают сигналы управления, результаты измерений или другие технологические сигналы;

к чему Вы это, на сайте уже инструкцию выложили
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=537
Автор: MAKSIM
« : 23 Серпень 2013, 14:28:09  »

Инструкция по использованию и прокладыванию ленты сигнальной в траншеях с силовыми кабелями напряжением до 35кВт и контрольными кабелями
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Инструкция предназначена для организаций, вне зависимости от формы собственности, которые выполняют работы для строительства и эксплуатации кабельных линий электропередач напряжением до 35 кВ и контрольных кабелей различного назначения, которые прокладываются в кабельных траншеях.
1.2 Целью инструкции является нормативное урегулирование требованиями к применению и прокладыванию ленты сигнальной в траншеях с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и контрольными кабелями.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В инструкции применяются следующие термины и определения:
кабельная линия — линия для передачи электроэнергии, которая состоит из одного или нескольких параллельных кабелей с соединителями, конечными муфтами и крепежными деталями;
контрольный кабель - кабель, которым передают сигналы управления, результаты измерений или другие технологические сигналы;
лента сигнальная — лента, как правило полиэтиленовая или поливинилхлоридная, соответствующего цвета и с надписями, которая укладывается в траншеи для предупреждения про местоположение кабеля.

Для определения обязательности исполнения требований в Инструкции используются слова “должен”, “необходимо” и производные от них. Слова “как правило” означают, что это требование является важным, а отступление от него требует обоснования. Слово “допускается” означает, что такое решение используется как исключение (вследствие обстоятельств, ограниченных ресурсов необходимо согласование оборудования, материалов и т.д.). Слово “рекомендуется” означает, что это решение является лучшим, но необязательным.
Кабель, который укладывается в траншеи, защищается:
- в соответствии с требованиями ПУЕ (§ 2.3.83);
- в соответствии с требованиями главы 2.3 ПУЗ-86 с изменениями к ней согласно решения Главного научно-технического управления Минэнерго СССР от 10 июня 1990 года №3-4/90 и ГКД 34.21.206-2003 - лентой сигнальной.

К сожалению самой инструкцией не располагаю.
Автор: grossel
« : 18 Серпень 2013, 08:23:45  »

"Технологічна інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою 35 кВ та контрольними кабелями" не дает ответ нужно ли применять сигнальную ленту для кабелей связи, поскольку разработана согласно рекомендаций раздела ГДК34.21.206-2003 (Минэнерго).       
  Но выпускаються заводами, как и для газа, водопровода и канализации. ООО "Эней" г.Киев выпускает ленты сигнальные для идентификации кабелей связи оранжевого цвета с текстом "Не копать, ниже кабель" шириной 40,50,75,100мм типа ЛСС 0,30/40...100. Для оптических кабелей ЛСО 0,15/50;80.
Автор: grossel
« : 17 Серпень 2013, 16:06:48  »

При проектировании в существующей телефонной канализации ГТС не нужна. Прокладка линий связи в грунте оговариваеться ВСН-116-87 ( в России ВСН-116-93) и согласно п.6.2.1. должна проводиться безтраншейно с помощью укладочных механизмов. ВСН не оговаривает необходимость использования сигнальной ленты. По трассе небходимо устанавливать замерные столбики на всех поворотах, наличии муфт и при значительной длинне.
                 13. Требования и нормы по установке замерных столбиков.
13.1. Железобетонные замерные столбики (четырех или трехгранные) следует устанавливать на загородных участках трассы и в сельских населенных пунктах при прокладке кабелей в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автомобильных и железных дорог, водных препятствий, продуктопроводов, кабельных линий электропередачи и связи, водопровода и канализации, а также на прямых участках трассы кабеля не далее 250-300 м один от другого.
При расстоянии между муфтами 100 м и менее замерные столбики следует устанавливать через одну муфту, с привязкой двух муфт к одному столбику.
На линиях проводного вещания замерные столбики не устанавливаются.
13.2. Установка замерных столбиков на пахотных землях не допускается; в этом случае замерные столбики должны быть вынесены в сторону дороги за границу пахотной земли и устанавливаться в местах, обеспечивающих их сохранность.
Автор: erika24
« : 17 Серпень 2013, 13:06:23  »

есть вопрос, лента сигнальная для кабелей связи нужна(телефон,инет)? :'( :-[ :wall:
Автор: 3oloS
« : 30 Серпень 2012, 08:32:29  »

Автор: SinSilence
« : 29 Серпень 2012, 16:47:18  »

Кто-нибудь применял это изобретение http://www.zazemlenie.by/lenta-zaschito-signalnaya
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Червень 2012, 09:39:19  »

Можно лентой заменить кирпич?
Можна, п. 2.3.59 ПУЕ
Смотря где. В Киеве Киевэнерго настаивает на кирпиче как защите от механических повреждений.
Автор: O.S.
« : 06 Червень 2012, 23:38:52  »

Можно лентой заменить кирпич?
Можна, п. 2.3.59 ПУЕ
Автор: MaxKremenchug
« : 06 Червень 2012, 22:18:49  »

Прочитал инструкцию таки не понял. Можно лентой заменить кирпич? В принципе нужно закончить проект прокладки 750м кабеля и когда прикидываю стоимость кирпича, мягко говоря прихожу в ужас! При том что прокладка в принципе предполагается вдоль дороги в районе (на окраине города) и тут с одной стороны: вроде бы это не центр города и можно отказаться от механической защиты, а с другой стороны если че то копать будут именно возле дороги и скорее всего каким-то механизированным способом и следовательно нужно все таки кирпич закопать?