Автор: O.S.
« : 02 Березень 2012, 19:55:56 »Quote (selected)
При возобновлении нормативных показателей напряжения нагрузка включается с задержкой 5 (0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 – под заказ) сек.Це для РНПП-311
При возобновлении нормативных показателей напряжения нагрузка включается с задержкой 5 (0, 10, 60, 100, 150, 200, 250 – под заказ) сек.Це для РНПП-311
РН в течении 3 минут выжидает и только потом самостоятельно включает питаниеу меня дома в течении 15 секунд после нормализации напруги.
Я б хотів дещо другий аспект схеми обсудити -
1 якщо я поставлю РН на грщ допустим напруга вийшла за межі допустимої РН вимикає живлення, а що має відбутись кали напруга нормалізується? РН має відновити живлення схеми автоматично чи живлення має відновити черговий електрик?
1 якщо я поставлю РН на грщ допустим напруга вийшла за межі допустимої РН вимикає живлення, а що має відбутись кали напруга нормалізується? РН має відновити живлення схеми автоматично чи живлення має відновити черговий електрик?Это вопрос обсуждаете с заказчиком, ему деньги платить или за дополнительное оборудование или тому же электрику.
2 Якщо я хочу відключати живлення схеми за допомогою автомата а не контактора що потрібно для цього незалежний розчеплювач чи розчеплювач мінімальної напруги. Я так розумію що незалежний розчеплювач коли пропаде ноль вимкнути автомат не зможе? тому я склоняюсь до розчеплювача мінімальної напруги.
3 Можлива схема з автовзводом автомата - який при цему має бути алгоритм роботи щоб автомат не вмикався сам під час ремонту?
Згідно з вимогами ПУЕ захист від імпульсних перенапруг, як зазначено у п. 7.8.3 ТУ, повинен викнуватись за допомогою розрядників чи ОПН. Відповідно до вимог ГОСТ 13109-97 тривалість коммутаційних імпульсних перенапруг на рівні 0,5 амплитуди імпульса складає від 0,001 до 0,01 сек, чого недостатньо для спрацювання будь якого реле напруги.
Так що має місце безграмотне формулювання автора техумов.
А если уж серьезно, ставлю РН и поверьте уж не один раз убеждался в их пользе.но это личное дело каждого. Уменя в квартире стоит и я рад.
Есть методика начисление штрафов за нарушение ПКЕЕ, в даном случае методику применить нельзя.
Пломбировать его они не имеют права, а даже если опломбируют срывайте пломбы вместе с РН.
И как вы считаете. Это дружеский совет.?
Ну ясно, "смешались в кучу кони, люди"...Не думаю что автор ТУ знают об существовании МЕК.
Щодо головної теми -- то в принципі самого терміну "реле захисту від імпульсних перенапруг" не існує в жодному стандарті, це лише плід чиєїсь хворої уяви.
Зокрема, існує міжнародний стандарт МЕК 61643 "Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems", назва якого перекладається на російську мову як "Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах".
Так от в цьому стандарті описується що належить до таких пристроїв, і їх класифікація. В даному випадку реле РНПП-311 захищає від перенапруги, але явно не від імпульсної. При дії дійсно імпульсної перенапруги на цей прилад нічого хорошого його не жде
Так що має місце безграмотне формулювання автора техумов.