Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Виктор
« : 24 Квітень 2009, 23:57:11  »

Цитата: АрхитекторLuba
ДБН В.2.3-15:2007 - обновлялся в 2008 году или нет
Не обновлялся.
Автор: АрхитекторLuba
« : 24 Квітень 2009, 11:06:34  »

Проектирую паркинг, стало интересно, ДБН В.2.3-15:2007 - обновлялся в 2008 году или нет?? Если да, то гда можно скачать информацию??? ???
Автор: oipop
« : 23 Квітень 2009, 16:39:19  »

Это требование обусловлено пожарной безопасностью. Как правило большинство пожаров в жилых и общественных зданиях возникают именно там. В таких помещениях возникает, так называемое, неконтролируемое возгорание.
Автор: Yurik
« : 23 Квітень 2009, 16:26:27  »

В продолжении темы: п. 3.47 "Забороняється передбачати стаціонарне освітлення та встановлення штепсельних розеток у коморах квартир." А что криминального в установке светильника в кладовки? В проектах новых домой есть большие кладовки. И что туда заходить с фонарем?
Автор: Torro
« : 23 Квітень 2009, 15:01:35  »

Цитата: Yurik
А зачем знать общую площадь коттеджа
точно также думаю, но авторам ДБНа зачем-то пришлось ее указывать (имею ввиду 3 вид).
В принципе как раньше делал, так и делаю. Просто впал в буквоедство...
Еще небольшой офтоп. В старом СНиПе по освещению были нормы освещенности для кладовых продовольственных товаров и кладовых непродовольственных товаров (в магазинах). В новом ДБНе кладовые просто убрали...
Автор: Yurik
« : 23 Квітень 2009, 14:39:34  »

А зачем знать общую площадь коттеджа, ну если конечно не считать по удельной нагрузке на 1кв.м. Мы когда делаем коттеджи всегда узнаем, где какое оборудование будет стоять, хотя приблизительно. А еще лучше если есть дизайн проект. А общая площадь это:
Цитата: Torro
дом + летняя кухня + комната отдыха в сауне
. Если взять паспорт на квартиру, то в ней есть общая площадь (куда суммированы все помещения квартиры) и жилая (где только комнаты и кухня)
Автор: Torro
« : 23 Квітень 2009, 14:27:29  »

Просто смотрю, что эти ограничения по площади и кВт иногда лишние. Например, зачем ограничивать площадь коттеджа 600 м кв? Можно ведь написать от 150 м кв и выше. Хотя цифра 150 тоже непонятно с какого перепугу появилась. Есть ведь коттеджи и в 120 м кв.
Теперь второй вопрос. Что считается под общей площадью "житла"
 (определение "житла" смотрел здесь http://209.85.129.132/search?q=cache:t0ljguOzJ1EJ:www.justinian.com.ua/article.php%3Fid%3D1609+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE+-+%D1%86%D0%B5&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua):
- только дом
- дом + летняя кухня
- дом + летняя кухня + комната отдыха в сауне
Автор: Yurik
« : 23 Квітень 2009, 14:17:13  »

Torro, ни как от этого не зависит, если коттедж, то рассматривать его надо как коттедж. Важно для разделения между 1 и 2 видом жтлья, т.е. до 95м и после. По поводу мощности: п.4.7 "Для жител 3-го виду рівень електрифікації не має обмежень, визначається Замовником і може включати повне електроопалення та електропідігрівання води. Розрахункове навантаження на вводі житла (котеджу) 3-го виду слід визначати відповідно до
завдання на проектування за проектом внутрішнього електрообладнання залежно від параметрів застосовуваних приладів, режимів їх роботи та відповідних теплотехнічних розрахунків"
Так а какая все таки у вас площадь. А до до этого было 350, щас 140. Или это для общего развития?
Автор: Torro
« : 23 Квітень 2009, 14:02:21  »

Смотрим:
3 - житла (квартири) в котеджах, будинках, споруджені чи споруджувані в розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею від 150 до 600 м2 та заявленим Замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 60 до 140 кВт.

А если площадь 140 м кв и установленая 30 кВт? Как это увязать с вышенаписаным "від 150 до 600 м2" и "від 60 до 140 кВт"?
Автор: oipop
« : 23 Квітень 2009, 13:54:52  »

Нет тебе надо брать жилье 3 вида. 2-го это для многоквартирных домов.
Общая площадь коттеджа, общая, тоесть вся!!!
Автор: Torro
« : 23 Квітень 2009, 13:48:21  »

Подскажите, а то совсем запутался
ДБН В.2.5-23
Навантаження житлових будинків
п 4.2 Житла (квартири) щодо оснащеності побутовими електроприладами та їх розрахункових навантажень умовно поділяються на три види:
2 - житла (квартири) в багатоквартирних будинках, споруджені чи споруджувані із загальною площею від 100 до 300 м2 та заявленим замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 30 до 60 кВт;

Вопросы:
1. Фраза "в багатоквартирних будинках" указывает на то, что это не частный дом (коттедж)? Нужна ли эта фраза вообще здесь?
2. А если площадь 350 м кв. - тогда что делать? Нужно ли здесь вообще ограничение по площади?
3. Для коттеджа что значит "із загальною площею"? Это только дом или дом и летняя кухня? Надо ли считать сюда сауну с комнатой отдыха на участке?
Автор: 3oloS
« : 27 Березень 2009, 08:23:21  »

Цитата: Pry
А можно, подробнее?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1945.0.html
Автор: Pry
« : 26 Березень 2009, 17:44:32  »

Но мне кажется, что эта цифра в большей степени связана с тем, что была отменена оплата за присоединение
А можно, подробнее? Кем, когда отменена? Документ есть?
Автор: sashkoMTM
« : 25 Березень 2009, 15:29:50  »

Цитата: mabp
А просто сума мощностей выгодна облэнерго потому что вы заплатите больше
заплатите больше за что? Плата отменена.
Автор: sitisweta
« : 16 Січень 2009, 12:37:24  »

Найди СП31-110-2003 там есть глава 6 табл.6.2 и 6.3 она применительна к коттеджам из соображений жилище повышенной комфортности. Здесь Р заявленная - это понимать следует  установленная. Далее выбирай соответствующую цыфиру. Для Российской системы - это принимается нормально. Опробовано на более 20 объектах.