Автор: p23asae
« : 05 Вересень 2013, 09:40:04  »

У нас энергонадзор требует установки перед счетчиком  автоматического выключателя не сколько для безопасной замены и эксплуатации счетчика, а для  ограничения потребляемой мощности.
У нас так само, а після лічильника став що хочеш, хоч на 1000А.
Автор: Inel
« : 05 Вересень 2013, 09:33:03  »

Да и у нас в Донецке. Чтобы не ограничить заказчика в мощности, требования селективности "обхожу" установкой автоматических выключателей одного номинала, но с  разными время-токовыми характеристиками. Пока  проходит.
Автор: grossel
« : 05 Вересень 2013, 08:25:27  »

У нас энергонадзор требует установки перед счетчиком  автоматического выключателя не сколько для безопасной замены и эксплуатации счетчика, а для  ограничения потребляемой мощности.
И унас тоже и после счетчика в обязательном порядке тоже.
Автор: Бригадир
« : 04 Вересень 2013, 21:42:56  »

У нас энергонадзор требует установки перед счетчиком  автоматического выключателя не сколько для безопасной замены и эксплуатации счетчика, а для  ограничения потребляемой мощности.
:thumbsup:
Автор: Inel
« : 04 Вересень 2013, 20:33:19  »

У нас энергонадзор требует установки перед счетчиком  автоматического выключателя не сколько для безопасной замены и эксплуатации счетчика, а для  ограничения потребляемой мощности.
Автор: Бригадир
« : 04 Вересень 2013, 18:03:31  »

Я и говорю, что через счетчик будет протекать ток КЗ больше 1000А.
Он там шо, час будет течь?
Автор: grossel
« : 04 Вересень 2013, 15:47:11  »

Я и говорю, что через счетчик будет протекать ток КЗ больше 1000А. Вот почему в п.11.9 написано, что перед счетчиком устанавливаються предохранители и коммутационные аппараты (тоесть в том числе пакетники, просто выключатели и т.д.), а после счетчика согласно п.10.11-только автоматические выключатели?
Автор: CC19
« : 04 Вересень 2013, 13:04:05  »

Ну так ведь перед счетчиком автомат 40А, который защитит и счетчик и кабель ВВВ-5х16 после него.
Автор: grossel
« : 04 Вересень 2013, 12:41:21  »

Quote (selected)
11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быгь установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз.

Коммутационный аппарат не являеться аппаратом защиты и устанавливаеться для безопасной эксплуатации счетчика, например для снятия напряжения при замене счечика без снятия напряжения со стояка. В типовых поэтажных щитах серии ЩЭ3 для этой цели устанавливались пакетные переключатели.

11.10 После средства учета, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к средству учета, но не дальше чем 10 м по длине электропроводки.

 При КЗ на линии от поэтажного щита до квартирного, без аппарата защиты этого участка выйдет из строя счетчик АСКУЭ, собственник которого Энергосбыт согласовывает проект в части учета. Поэтому установка аппарата защиты на отходящей линии согласно п.10.11 обязательна, а вот перед счетчиком можете ставить любой коммутирующий аппарат.
Автор: Бригадир
« : 04 Вересень 2013, 10:36:10  »

grossel, не вводите в заблуждение. Читать нужно все пункты, а не только те, которые выгодны вам или экспертизе.
Quote (selected)
11.9 Перед средством учета, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более чем 10 м по длине проводки для безопасной замены средства учета должен быгь установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз. Данное требование не распространяется на расчетные средства учета, расположенные непосредственно в квартирах. В этих случаях коммутационные аппараты для снятия напряжения со средств учёта должны располагаться за пределами квартир.
В жилых зданиях разрешается установка общего коммутационного аппарата для всех средств учета, установленных в шкафу, рассчитанного на нагрузку присоединенных квартир.
11.10 После средства учета, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к средству учета, но не дальше чем 10 м по длине электропроводки. Если после средства учета отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Либо до, либо после. А и там и там, без определенных условий, нет необходимости.
Автор: grossel
« : 04 Вересень 2013, 08:57:24  »

Пример.
Пример хороший. Но на листе 71 поменяй местами на автомате отдельной квартиры проводники N и L3. И установи  после счетчиков автоматические выключатели согласно п.11.10 ДБН В.2.5-23-2010 (при длинне отходящей от счетчика линии больше 10м).
Автор: MAKSIM
« : 03 Вересень 2013, 21:58:17  »

Пример.
Автор: grossel
« : 03 Вересень 2013, 20:54:18  »

Можно попробовать пристроить электрощитовую с торца, где глухая стена. Пол 1-го этажа очевидно на отметке 0,000, до отметки отмостки дома минимум -0,900. Если отметку пола в щитовой поднять на 300мм по нормам и минус плита перекрытия подвала 400 мм, остаеться 200мм по высоте и можно выполнить проем в фундаменте под монтаж кабелей с щитовой в подвал.
Автор: Сугор
« : 03 Вересень 2013, 19:35:09  »

Ну назовет это помещение архитектор - тамбуром.
andery, а как быть со степенью защиты 31? Помещение 7 так и напрашивается под щитовую или нишу
Автор: andery
« : 03 Вересень 2013, 16:28:00  »

г)...Забороняється установлювати ВП, ВРП, ГРЩ у сходових клітках, у залах різного призначення.
Ну назовет это помещение архитектор - тамбуром.
В пожарных нормах оговорено , что по линии эвакуационных выходов в лесничных клетках, запрещаеться встанавливать оборудование и прокладывать сети.
Ну тогда получается и этажные щиты в лестничных клетках в жилых зданиях нельзя размещать.