Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Січень 2013, 09:20:55  »

Вот тут http://eom.com.ua/index.php?topic=8190.msg58735#msg58735 лежит книга Гловацкого и Пономарева по релейке.

Достаточно хорошая.
Автор: александр555
« : 24 Січень 2013, 13:07:20  »

Во-во, может есть какие нить схемки или где почитать? В инете не нашел.
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Січень 2013, 12:32:47  »

александр555, то есть тебе нужно, что бы защита работала в разных направлениях - тогда ты прав. Нужно ставить направленную защиту. в одну сторону она будет работать  - как защита отходящей, а в другую - не работать - как для ввода.
Автор: александр555
« : 23 Січень 2013, 23:54:27  »

Так, уже понятнее.
Первое, что приходит в голову - КРУ/TEL, они практикуют в одном корпусе 3 фидера сразу.
А зачем нужна защита между ячейками - поставить разъединители и все.
Или я все-таки не до конца понял вопрос? ;)
Спасибо за предложение.
 Ну захотел энергетик КТП на автоматических выключателях. ДО этого разъединители и стояли.
Посмотрев схемы, я понял, что вопрос только в возможности подвода кабеля. Значит один и тот же выключатель может без увеличения стоимости настроить на работу по любому направлению тока? Вопрос лишь в установке доп ТТ чем мы и укажем направение, или каждый раз нужно перестраивать защиту и уставки?
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Січень 2013, 16:12:57  »

Так, уже понятнее.
Первое, что приходит в голову - КРУ/TEL, они практикуют в одном корпусе 3 фидера сразу.
А зачем нужна защита между ячейками - поставить разъединители и все.
Или я все-таки не до конца понял вопрос? ;)
Автор: александр555
« : 23 Січень 2013, 14:02:13  »

Примерно так, там схема больше, ну смысл тот же.
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Січень 2013, 09:43:08  »

александр555, ничего не понял. Схемку можете набросать?
Автор: александр555
« : 23 Січень 2013, 06:42:22  »

Подскажите, может ли вводная ячейка КСО РУ 10кВ с вакумником и сипамом работать и как отходящая ячейка, пусть даже без защиты по направлению. Или если возможно с направленной защитой, или для того, что бы сделать проходную КТП с возможностью питания от разных источником или запитыванием этих источников по проходной схеме, вез установки дополнительной ячейке. Точнее выполнить две вводных, две отходящих ячейки с возможностью ссмены значения этих ячеек!
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Листопад 2012, 12:39:24  »

Андрюха РЗА

как же ты будешь осуществлять первый пуск, если оперток брать с РУ 0,4 кВ?
Это вопрос к чему? Ты просто апнул довольно старую тему, поэтому поясни конкретнее, что имеется в виду.
А если у меня новое РП и его нужно включить без опертока, то как минимум есть "волшебный чемоданчик" от Тавриды БАВ/TEL, который представляет собой переносной источник оперативного тока.
Автор: gera_kirill
« : 06 Листопад 2012, 11:22:02  »

Андрюха РЗА

как же ты будешь осуществлять первый пуск, если оперток брать с РУ 0,4 кВ?
Автор: Iv_One
« : 02 Липень 2012, 22:47:58  »

  Шиной проще, как по мне
Автор: 4y9
« : 02 Липень 2012, 18:14:11  »

А тогда скажите еще, нужно шиной или кабельем можно?
Автор: Iv_One
« : 02 Липень 2012, 12:36:52  »

  Вопрос от 4y9, скорее был таков: на какие фазы и на какие выводы ОЛСП физически сажать шину.  :) на фазу А - вывод А, на фазу С - вывод Х.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Липень 2012, 10:02:16  »

Подскажите  как правильно подключить ОЛСП?
Куда подключить?
Есть разные варианты - через разъединитель или без. По ситуации
Автор: 4y9
« : 29 Червень 2012, 14:26:35  »

Подскажите  как правильно подключить ОЛСП?