Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Грудень 2016, 13:53:20 »CC19, Ну че, был же этот как его бишь, ealex, ушел в баню мыться. Похоже появился претендент №2.
Ми більше 5-ти не даєм, але може прийти грамотний (ще не попадався) і ми змушені таки датиВсё, название облэнерго точно не будет, т.к. где работает казачок стало понятно. Хотя я думаю, что админы могут и, так, по IP глянуть откуда
Григорий 4,...От пуста твоя писанина, щось доказати хочеш а не можеш
якісь графіки виставивГригорий 4, ну, вообще то это из требований международных норм к отключающим характеристикам автоматов
Та нема одинакових автоматів, кожний з своїми відхиленнями від написаного в паспортіконечно нету, но все отклонения должны вписываться в приведенный выше график, для практиков поясню, к примеру, при двухкратной перегрузке автомат должен отключится в период от 10 до 500секунд
Притулив якісь 8 А китайського самопалуАВВ - китайский самопал?
Не читав літературу про вибір апаратури (хоча би Беляев, Шаповалов ...)
Не знаєш / не цікавишся як там в "загниваючому" ЗаходіА Вы? И при чем здесь Запад? Мы живем в Украине и должны руководствоваться отечественной нормативной базой (плохая она или хорошая это уже другой вопрос), которая, кстати, все больше и больше приближается к международным нормам.
1. НА ФОРУМЕ РАЗРЕШЕНО И ПРИВЕТСТВУЕТСЯ:
1.3. Поддержание дискуссии, обмен опытом, предоставление интересной информации, полезных ссылок.
2. НА ФОРУМЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
2.8. Быть толерантными к другим участникам форума.
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.7. Грубить и оскорблять других участников Форума. Если Вы не согласны с автором топика или с читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения аргументированно, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
по-факту (ви ж практик), Вам більше 7 кВт однофазного вводу не дадуть.Ми більше 5-ти не даєм, але може прийти грамотний (ще не попадався) і ми змушені таки дати
а зачем? Они же практик, а хождение по Облам и РЭСам это пусть теоретики занимаются
Ви не дали відповідь наТак, погоджують, в нас грамотні інженери, читають літературу
по-факту (ви ж практик), Вам більше 7 кВт однофазного вводу не дадуть. В переважній більшості випадків значення прогнозованої потужності для однофазного вводу не перевищує 5 кВт.«8.60 Електропостачання одноквартирного будинку потрібно передбачати напругою 220 В при однофазному струмі та 380 В при трифазному струмі частотою 50 Гц.1-ф не більше 11 кВт
ДБН В.2.5-23-2010, п.3.10 Якщо розрахункове навантаження на вводі в житло будь-якого виду складає більше 11,0 кВт, ввід слід виконувати трифазним.
в опитувальному листові можете вказувати будь-яке значення прогнозованої потужності, проте отримаєте досить "цікаві" технічні умови з, наприклад, реконструкцією ПС та/або зовнішніх електричних мереж, зокрема, це стосується і "звичайних значень" прогнозованої потужності.Энергопередающая компания в ТУ ограничивает мощность потребления, и для ограничения на вводе в установку ставит автомат с номиналом максимально близким к току соответствующему "разрешенной" мощностиНічого не обмежує
Я, як Заявник, прошу стільки, скільки мені на голову налізе, і грошей в кишені, а дальше "огранічівайте"
оууу... а можна поцікавитись що за щедре таке обленерго? я б попрацював в тій області!Правильно ли мы все понимаем, что если Вы запросите в Обле. 5кВт, то Вы сможете согласовать автомат на 32А?Ні. Вони (в нашому обленерго) порахують так:
Івст= 1,2(коеф.запасу)*5 кВт/1,73*0,38*0,92=9,9 А; Івст. станд = 10 А
Беруть 5,2, тоді Івст.станд =16 А
В нашому обленерго коеф запасу до 2016 р брали 1,2*1,2= 1,44
Причину зниження можу навести пізніше, бо робота
а зачем? Они же практик, а хождение по Облам и РЭСам это пусть теоретики занимаютсяВы абсолютно не правы
Григорий 4, Ви не дали відповідь наа зачем?
В обленерго вам погоджувати захист на квартири з такими коефіцієнтами ?
Не буде струмообмеження на видану потужністьТак, почали встановлювати лічильники з обмеженням по потужності (дорожчі).