« : 29 Квітень 2015, 15:24:46  »

grossel,
Это я Роман.
Подскажите, пожалуйста.
Добавился еще щит мощностью 244,5 кВт на эту же планку в ВРУ. В сумме 510,5 кВт получилось, 970 А.
Какой на вводе автомат тогда поставить (ампер)? ВА88-43 на 1000А подойдет? И какие трансформаторы поставить на сколько ампер?
И можно ли на один ввод поставить на 1000А автомат, а на другую меньше на 800 или даже на 500?
Автор: Exchap
« : 29 Квітень 2015, 15:22:22  »

grossel, Подскажите еще, пожалуйста.
Добавился еще щит мощностью 244,5 кВт на эту же планку в ВРУ. В сумме 510,5 кВт получилось, 970 А.
Какой на вводе автомат тогда поставить (ампер)? Или уже контактор нужен?
Автор: Роман0303
« : 14 Березень 2015, 12:25:58  »

1. Понятно, что автоматы АВВ лучше ВА88-40 и оправдана их установка в схеме АВР, но дело в том, что по условиям селективности разумней было бы собрать на автоматах ВА88-40 (800А) АВР, а на отходящей линии к шинопроводу установить автомат АВВ 630А (так-как они изготавливаются на токи 500/630А).
2. На вводе поменяйте ТТ на 600/5А.
3. Раз на ТТ во вторичной обмотке 5А, то и счетчик должен быть 380/220В 50Гц, 5А.
Р.S. Если бы в шкафу на вводе стоял рубильник, тогда для защиты линии с шинопроводом можно было установить автомат с расцепителем 500А, а автоматы в схеме АВР с расцепителями 630А. А так получается защита собрана по ходу к нагрузке (через одно место) сначала 500А потом 630А и будет она срабатыват в шкафу АВР на отходящей линии, а не наоборот.
Ясно, спасибо большое за хорошее объяснение и нахождение ошибок)
Автор: grossel
« : 14 Березень 2015, 12:16:32  »

1. Понятно, что автоматы АВВ лучше ВА88-40 и оправдана их установка в схеме АВР, но дело в том, что по условиям селективности разумней было бы собрать на автоматах ВА88-40 (800А) АВР, а на отходящей линии к шинопроводу установить автомат АВВ 630А (так-как они изготавливаются на токи 500/630А).
2. На вводе поменяйте ТТ на 600/5А.
3. Раз на ТТ во вторичной обмотке 5А, то и счетчик должен быть 380/220В 50Гц, 5А.
Р.S. Если бы в шкафу на вводе стоял рубильник, тогда для защиты линии с шинопроводом можно было установить автомат с расцепителем 500А, а автоматы в схеме АВР с расцепителями 630А. А так получается защита собрана по ходу к нагрузке (через одно место) сначала 500А потом 630А и будет она срабатыват в шкафу АВР на отходящей линии, а не наоборот.
Автор: Роман0303
« : 14 Березень 2015, 11:11:12  »

Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо

1. Распределительный шинопровод ШРА99 на ток 630А (размер шин 80х5 мм) с монтажными элементами (с комплектацией согласно проекта)-производитель ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье (каталог имеется в архиве форума).
2. Автоматический выключатель ВА88-40 Ір=630А фирмы "ИЭК Украина" (бюджетный вариант) или дороже АВВ SACE Tmax типоразмер Т5 АС, Ір=630А с выбором отключающей способности согласно расчетого тока к.з.
Р.S. Так-как в шкафу каждую отходящую линию (электроприемник) защищает свой автомат с расцепителем согласно расчетного тока, то вводной автомат шкафа выполняет роль чисто коммутационного аппарата (согласно норм мог быть установлен рубильник), а судя по установленным в шкафу аппаратам управления суммарный ток установленного оборудования не превышает 500А (расчетный еще ниже), поэтому автомат защиты шинопровода к РШ выбираем на ток 630А.

Спасибо большое))
А подскажите дальше на вводы с АВР к этой ВРУ какие автоматы поставить? Уже должно быть на 750А? Контакторы уже ставить? Вот схема. Снизу слева я поставил автомат ВА88-40, Ір=630А для моего шкафа.
http://screencast.com/t/NfXgM6cdK8Os

Или, можна выбрать автомат защиты шинопровода к РШ на ток 500А? Если расчетный не превышает 500А, как вы сказали. А на АВР так и оставить на 630А?
Автор: grossel
« : 14 Березень 2015, 10:15:19  »

Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо
1. Распределительный шинопровод ШРА99 на ток 630А (размер шин 80х5 мм) с монтажными элементами (с комплектацией согласно проекта)-производитель ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье (каталог имеется в архиве форума).
2. Автоматический выключатель ВА88-40 Ір=630А фирмы "ИЭК Украина" (бюджетный вариант) или дороже АВВ SACE Tmax типоразмер Т5 АС, Ір=630А с выбором отключающей способности согласно расчетого тока к.з.
Р.S. Так-как в шкафу каждую отходящую линию (электроприемник) защищает свой автомат с расцепителем согласно расчетного тока, то вводной автомат шкафа выполняет роль чисто коммутационного аппарата (согласно норм мог быть установлен рубильник), а судя по установленным в шкафу аппаратам управления суммарный ток установленного оборудования не превышает 500А (расчетный еще ниже), поэтому автомат защиты шинопровода к РШ выбираем на ток 630А.
Автор: Роман0303
« : 13 Березень 2015, 18:26:03  »

Роман0303, Схему дайте, а то слово "например", как по мне слабо вяжется со словом "четко". Пример мы уже обсчитали выше. Если нужна помощь в конкретном случае - давайте схему, поможем.

Вот щит
http://screencast.com/t/CTrWEzHC5
Вот запитать на ВРУ шинопроводом
http://screencast.com/t/736r6Zs7rnCm
Паспорт
https://lh4.googleusercontent.com/mvuIl5HV1mrKIiDtNE4UN-yPoznkZfc1sGZOsMNom3ZzcDMZoAHg86P9jNRsL3zNHhHM1A=w1896-h869
https://lh6.googleusercontent.com/O55P0jIeFFjV5BBAOfwOaRii_HsrqpEJqMqi5yZd_NSwCMRgUZTotMuxMrKvJe_agEZGSQ=w1896-h869

Вроде легче не стало, да?! Мне нужно просто выбрать шинопровод и автомат. Не надо всё усугублять! Спасибо
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Березень 2015, 17:30:38  »

Роман0303, Схему дайте, а то слово "например", как по мне слабо вяжется со словом "четко". Пример мы уже обсчитали выше. Если нужна помощь в конкретном случае - давайте схему, поможем.
Автор: Роман0303
« : 13 Березень 2015, 15:47:24  »


Роман0303, сформулируйте общую задачу более в полном объеме и более четко.
Сколько потребителей, какие мощности, косинусы, предполагаемые длины кабелей, мощности трансформаторов в ТП, от которого они будут питаться.
Другими словами нарисуйте схему, тогда можно будет говорить о марках кабелей и уставках автоматов более предметно.
А так мы тычем пальцами в небо


Нужно к каждому потребителю.
Возьмем, например, один шкаф на 266 кВт. 380В. его нужно запитать 5-тижильным шинопроводом на ВРУ. Длина 80м, прокладывается по воздуху. Косинус 0,8. Выходной автомат щита на 630А. Трансформаторов нет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Березень 2015, 15:32:32  »

Роман0303, сформулируйте общую задачу более в полном объеме и более четко.
Сколько потребителей, какие мощности, косинусы, предполагаемые длины кабелей, мощности трансформаторов в ТП, от которого они будут питаться.
Другими словами нарисуйте схему, тогда можно будет говорить о марках кабелей и уставках автоматов более предметно.
А так мы тычем пальцами в небо
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Березень 2015, 15:29:43  »

Роман0303, По моим просчетам ВВГ-4х240 (ну или 5х240) у Вас пройдет даже при косинусе 0,8. Это не принципиально.
А на тему одножильного кабеля, то можно и шинопровод проложить - будет еще лучше и по пропускной способности и по потерям. Вопрос в цене. Сядьте и прикиньте стоимость 5-жильного кабеля и 5-и одножильных и вы получите ответ на свой вопрос.
А подскажите какой автомат поставить? Желательно ABB или BA99/..., A3144 ?
По типу автомата не подскажу - тут есть спецы в этом гораздо лучше меня. 
Номинал очевидно будет 630 А, а вот уставку на нем какую выставлять - зависит все же от Вашего косинуса. Нужно точно рассчитать максимальный рабочий ток, и выставить уставку так, чтобы автомат этот ток не отключал.
Второй пункт: где этот кабель будет проходить - если в земле, то можно согласно ПУЭ не защищать его от перегруза, и значит можно поставить хоть 500А, хоть 630 А для защиты только от токов кз, а если внутри здания по конструкциям значит от перегруза нужно защищать и тут уже нужно будет более точная уставка, и возможно более дорогой автомат.
Автор: Sergik
« : 13 Березень 2015, 15:16:06  »

 :slap:  =-0
Автор: Роман0303
« : 13 Березень 2015, 15:06:05  »

Вот еще нужно подключить щиты с мощностями от 244,5 до 264,6 кВт. Какое сечение подойдет и автомат? А то больно мощные они.
Спасибо, уже разобрались с этим. Подключаю эти 239кВт.
Подскажите лучше какой шинопровод взять чтоб подключить щиты с мощностями от 244,5 до 264,6 кВт? Какое сечение подойдет (5тижильный) и автомат? И подешевле шинопровод.
Автор: grossel
« : 13 Березень 2015, 14:59:09  »

Роман0303 мой совет, разберитесь с ОВешниками какой тип воздухоподогревателя они устанавливают (что служит в качестве источника тепла: электрические ТЭНы или горячая вода), поскольку ОВешники могут задавать номинальную тепловую мощность установки в кВт (ккал/час). Но тепловая мощность и электрическая это две большие разницы.
Автор: Roman3R
« : 13 Березень 2015, 14:51:52  »

На сколько ампер?
У вас есть паспорт или инная техническая документация на подключаемый воздухонагреватель ? Если нет , потребуйте или поищите в нете .