Автор: Аспект
« : 07 Лютий 2013, 09:58:33 »
Пришлось изучать проблему при выполнении ремонтов проводок старых домов в Украине. Если в старые каналы или трубы новые провода стояков не войдут, придется долбать стену и вставлять новые трубы. Основания излагаю.
ПУЭ,оборудование специальных установок,
п.2.5.4. В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной сети должна выполняться по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, коробах в соответствии с требованиями НАПБ А 01.001).
п.2.1.4. Скрытая электропроводка- проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съёмным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
При прокладке скрытой электропроводки должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей (п.2.1.19 ПУЭ), применять несгораемые и трудносгораемые материалы (п.2.1.20, 2.1.38, 2.1.40).
ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 128 ( z0413-08 ) від 18.02.2008, Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 537 ( z0414-12 ) від 24.02.2012 }
5.1.29. Не дозволяється:
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом
через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і
ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89
"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения", незалежно від їхнього
призначення і напруги;