Автор: Сугор
« : 16 Липень 2008, 20:57:20  »

Формально можно вообще не делать аварийное освещение. При такой мощности осещения необходимо разделить все освещение так чтобы оно питалось от разных секций шин трансформатора ( при условии, что для освещения не используются светильники с ГЛВД) и сделать определенную очередность (одна линия от 1с.ш следующая от 2с.ш). Ки=1 т.к. освещение будет работать постоянно. Проверять стоит также на срабаныване автомата на ток к.з. обычно если кабель проходит по кз то по допустимому току и по падению пройдет тоже. Система ТТХ хороша, но там есть ограничения по длине, хотя можно подобрать альтернативу (у многих производителей есть осветительные шинопроводы), но все равно это очень дорого, цена соизмерима с прокладкой флеймовского кабеля по лотку. Растояние между линиями нужно выбирать исходя из растановки оборудования, светильники должны быть над проходом (освещать проход, и имет доступ для обслуживания), при том учитывать строительные конструкции к которым будут крепится лотки.
Автор: IgorS
« : 16 Липень 2008, 08:07:57  »

ДБН В.2.5-23-2003 ДОДАТОК Д (обов'язковий ) Таблиця Д.1 - Значення коефіцієнта запасу для "Приміщення громадських та житлових будинків:
пильні, жаркі та сирі"(для прикладу) Коефіцієнт запасу К3=1,4 /  2  (Експлуатаційна група світильників за додатком Ж=1-4).
Тоб-то це напевно означає К3 може бути 1,4 або 2. Пояснень до таблиці немає. Укого яки думки по данному питанню.
Автор: erika24
« : 15 Липень 2008, 21:43:47  »

Цитата: Solid
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/luminaires_catalogue.php?main=ru_ru&parent=1&id=&lang=ru - 7 раздел

хочу и добавить http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=121
или если надо весь каталог http://upload.com.ua/get/900351613, просто ввести цифры и скачать (после нескольких попыток не смог сбросить в файловый архив целиком)
Автор: Electrician
« : 15 Липень 2008, 16:42:14  »

Цитата: G@S
ВВГнгLS подойдет?!
да
Автор: G@S
« : 15 Липень 2008, 16:41:26  »

Кабель какой марки лучше вибрать? ВВГнгLS подойдет?!
Автор: G@S
« : 15 Липень 2008, 12:53:01  »

да может есть пример какого нибудь торгового зала?
МОЖЕТ И Я ЧЕМ ПРИГОЖУСЬ ::)
Автор: Kirlos
« : 15 Липень 2008, 12:40:18  »

Цитата: G@S
как все ето устроить (от щитков до светильников)
что именно тебя интересует? как повесить светильники, как подвести питание, и т.д.?
Автор: G@S
« : 15 Липень 2008, 12:32:37  »

может у кого есть пример как все ето устроить (от щитков до светильников)???!!! ???
Спасибо.
Автор: Kirlos
« : 15 Липень 2008, 12:18:50  »

максимальная будет под светильниками, а минимальная посередине между рядами, а дальше вроде ясно
Автор: G@S
« : 15 Липень 2008, 12:16:54  »

Цитата: Kirlos
4.9.   Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ
I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света -1,5, для работ разрядов
IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
т.е. установи ряды так как тебе нужно и проверь этот показатель. Таким образом ты поймёш можно так оставлять или нет

КАК ВСЕ ЕТО ПРОВЕРИТЬ ДЛЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА???? ???
Автор: Kirlos
« : 15 Липень 2008, 12:12:05  »

а в связи с чем тебя беспокоит вопрос с растоянием?  болшое растояние может привести только к увеличению значения неравномерности освещения. ДБН "говорит":
4.9.   Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ
I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света -1,5, для работ разрядов
IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
т.е. установи ряды так как тебе нужно и проверь этот показатель. Таким образом ты поймёш можно так оставлять или нет
Автор: hi_tech
« : 15 Липень 2008, 12:08:43  »

G@S, ограничения только по технологии и смежным инженерным системам, не забываем о вентиляции, пожарной сигнализации, автоматическом пожаротушении, и есть еще 1 интересная штука как противопожарный отсек (в случае возникновения пожара падает, в прямом смысле этого слова, штора до какого-то уровня для предотвращения распространения дыма по всей площади)
Автор: G@S
« : 15 Липень 2008, 12:05:31  »

может хто скажет -- за расстояние между рядами есть ли ограниченя? :(
Автор: Kirlos
« : 15 Липень 2008, 11:55:31  »

хочеться глянуть первоисточник, т.к. я этого не встретил нигде. В нормах есть цифра 5%, но это та освещённость которую должно создавать аварийное освещение по отношению к нормируемой.
Автор: G@S
« : 15 Липень 2008, 11:54:05  »

Цитата: Kirlos
откуда взялась цифра 20%?
не припомню но есть ... что аварийное принимается 20% от рабочего ???