Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 14:10:09  »

а откуда выкопировка?
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 14:00:43  »

по какой методики вы делали расчет
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 13:51:52  »

а по какой методики вы делали расчет? где она указана? мне бы сослаться на нее :-[
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 13:13:54  »

Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 12:58:01  »

а откуда эти данные?
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 12:51:05  »

значения активного и индутивного сопротивления линии с данным проводом
Для жили 240 , активне - 0,13 Ом/км , індуктивне - 0,3 Ом/км
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 12:45:37  »

а какие вы брали  значения активного и индутивного сопротивления линии с данным проводом?
Автор: Roman3R
« : 08 Липень 2013, 11:54:35  »

помогите посчитать величину потери напряжения на участке ВЛЗ
~ 6,3 %
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 11:00:24  »

ВЛЗ - провод SAX 3х240
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 10:59:31  »

помогите посчитать величину потери напряжения на участке ВЛЗ
еще раз напомню:
Исходники такие: ВЛЗ-6 кВ
сечение - (ВЛЗ алюминий, спаренные 2х240кв.мм)
длина трассы - (ВЛЗ 5 км)
нагрузка -3300 кВт
косинус фи - 0,9
понижающие трансформаторы на конце проектируемой линии 6 кВ - 2х1600 (6/0,4)
Автор: Andrey S
« : 08 Липень 2013, 08:59:18  »

а есть ли типовой проект для подвеса ВЛЗ-10(6) кВ сечением 240 кв.мм?
Придется вести ВЛЗ 6 кВ, потому как заказчик категорически не хочет проектировать питающую линию напряжением 35 кВ. Хотя по всем расчетам класс напряжения питающей сети желательно выбрать 35 кВ
Автор: Snn
« : 02 Липень 2013, 20:00:43  »

Це на підставі яких документів ви рекомендуєте ?
ПУЕ .
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).

В целом я согласен с замечанием, хотя оно и не совсем корректно, поскольку:
  1. Не известен ударный ток кз. (ПУЭ, 1.4.2. п.1.б - ВЛ проверяются по току к.з. при ударном токе от 50кА и более). Т.о., чтобы это проверить, все равно нужно расчет т.к.з делать, и давать таблицу выбора сечений провода ВЛ или КЛ. Тогда ни у кого вопросов не возникает и самому спокойно.
  2. Применяется КЛ 6 кВ (ПУЭ, 1.4.2. п.1.а).
Автор: sashkoMTM
« : 02 Липень 2013, 14:04:05  »

Roman3R,
еще раз напомню:
Исходники такие ВЛЗ и КЛ 6 кВ
Автор: Roman3R
« : 02 Липень 2013, 13:09:24  »

Я бы еще рекомендовал обязательно по току к.з.  сечение проверить
Це на підставі яких документів ви рекомендуєте ?
ПУЕ .
1.4.3. 3а режимом К3 за напруrи понад 1 кВ, не перевіряються:
6. Проводи ПЛ (див. також 1.4.2, п. 1 б).