« : 24 Листопад 2013, 16:06:04 »В сам момент короткого замыкания ток будет идти с обеих сторон, т.е. будут использоваться соответствующие жилы всех параллельных кабелей, подключенных на ВРУ.
Но ведь тогда на каждый кабель надо отдельный автомат ставить, в этом случае даже 2 кА будет достаточно
Ну это понятно, только я имел ввиду самый худший случай - обрыв кабеля и его КЗ в конце линии.В данном примере, в случае установки общего аппарата защиты, при к.з. одного из 3 (или 4) параллельно проложенных кабелей защита не сработает.
В ПУЭ на 10 нельзя есть одно можно.
Каждый конкретный случай необходимо рассматривать всесторонне.
А п. 2.3.49 ПУЭ перечитывать нужно вам, в нем содержится однозначное требование применять в сетях 0,4 кВ четырех или пятижильные кабеля.
sportal, много эмоций, много.Давно вышел из возраста в котором "много эмоций".
Прошу Вас, перечитайте спокойно 2.3.49 - подумайте, а потом можно и продолжить диалог
В ПУЭ на 10 нельзя есть одно можноЭто вы со всей своей монтажной прямотой будете в эспертизе расказывать.
sportal, много эмоций, много.Корсаков Дмитрий Юрьевич, без эмоций:
Прошу Вас, перечитайте спокойно 2.3.49 - подумайте, а потом можно и продолжить диалог.
2.3.51. У разі застосування одножильних кабелів, конструкція яких не передбачае екранування струмопровідної жили відносно землі, і при цьому кабелі прокладають над поверхнею землі, слід виконувати розрахунки напруженості електричноrо поля (ЕП) промислової частоти, що створюеться КЛ. Напруженість ЕП на висоті 1,8 м від поверхні [рунту або підлоrи над місцем прокладання КЛ не мае перевищувати rранично допустимих значень, наведених у таблиці 2.3.1 дляТ.е. использовать одножильные кабели можно, только необходимо пощитать индукцию и удостоверится что она не превышает допустимых значений
певних територій.
у разі застосування одножильних кабелів будьякої конструкції і напрyrи треба виконувати розрахунки індукції MarHiTHoro поля (МП) промислової частоти, що створюеться КЛ. Індукція МП на висоті 0,5 м від поверхні І'рунту або підлоrи
над місцем прокладання КЛ не мае перевищувати тимчасових rранично допустимих рівнів, наведених у таблиці 2.3.2 для певних територій.
на кой ... их разработали?Чтобы впаривать их самоуверенным главным энергетикам, которые силой взгляда и опыта, расхаживая по объекту и размахивая руками, без ПУЭ, автокада, заумных формул и нудных проектантов за пять минут придумывают распределительную сеть из четырех-пяти фидеров на несколько мегаватт
А одножильные кабеля на верхней полке отличаются от четырехжильных кабелей на нижней полке механическим действием на несущие кабельные конструкции (полки), обусловленными электродинамическим действием токов КЗ, прочитайте главу 7 РД 153-34.0-20.527-98Корсаков Дмитрий Юрьевич, я полностью поддерживаю sportalа. Не знаю как это обосновать, но по моему, Вы не можете кабели 1х800мм2 прокладывать в пучках. По крайней мере в данном случае прийдется расчитывать динамическую устойчивость на т.к.з. А токи к.з. будут нешуточными: трансы - 2000кВа, т.к.з. минимум 40кА (навскидку)
Конструкции через 500мм. На каждой кабель взят в хомут
Не вижу разницы. Связано треугольником, разница только в том что будет немного больше индуктивное сопротивление. И к шинам никакого отношения не имеет. И норматив не наш, а русский. Кабель гибкий и его не сорвет с изолятора как например не изолированную шину
Для шин проложенных параллельно поправочный вводим, для кабеля в земле - вводим.При накладанні шин однієї на другу зменшується загальна площа охолодження (тепловіддачі) порівняно з варіантом прокладання кожної шини окремо .
Чем кабель на верхней полке отличается от кабеля на нижней полки, кроме как сечением и общей виниловой оболочкой?
Может я не понимаю? Поясните, если Вас не затруднит...
У чотири- і п'ятипровідних мережах змінного струму напругою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі
я имел ввиду для кабеля проложенного на эстакадеІ для кабелів , прокладених на естакаді , поправочні коефіцієнти також не вводяться .
поправочными коэффициентами для эстакадыДля естакад поправочні коефіцієнти вводити не потрібно .