Автор: tmuk
« : 30 Жовтень 2011, 12:11:08 »Шановні, хтось проектував/монтував схему заземлення ТТ?
обязательно ли на каждый спуск от молниезащитной сетки делать свой отдельный контур??я ставлю лучевой электрод, может больше для перестраховки, но посмотри п.п. 6.5.4. ДСТУ - там как раз про это!
И еще, для каждого отдельностоящего молниеприемника свой контур заземлениякосвенно, но посмотри - п.п.6.4.2, 6.5.6 ДСТУ
2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаментуДа, но объема фундамента маловато будет для обеспечения необходимого сопротивления
Я думаю, этого будет достаточно. Нужно только посчитать сопротивление...
да Андрей, я то же через каждые 100м забиваю 3-х метровый электрод из уголкаС какой целью?
Яку систему заземлення застосовуєте на АЗС TN-S чи TN-C-S? Обгрунтуйте, будь-ласка, вибір.Если на АЗС своя ТП-шка, то разделение PEN-проводника сделать непосредственно на ТП, если ТП (или другой источник питания) удален на определенное расстояние, то разделение сделать непосредственно на ВРУ АЗС. Зависит от того что там у вас.
через 100 мда Андрей, я то же через каждые 100м забиваю 3-х метровый электрод из уголка
если правильно посчитали высоту молниеприемниковда правильно вроде все посчитал
в ответе №8 указывает на необходимость применения отдельностоящих молниеприемникову меня не совсем отдельные