« : 21 Січень 2013, 20:15:27  »

СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. К объектам гражданского назначения она не применима. А для не пром. объектов, есть где-то требовании о недопустимости резервного (неработающего) тр-ра.
Мне, для детского садика в котором Iрасч.=88А, Р=57кВт по ТУ необходимо установить проходную ТП  J)  . Вот я думаю схему... КТП, 2 тр-ра по 63 КВА, будут оба работающие... или сделать 1н - рабочий, 2й - резервный?
И какой коэффициент загрузки для таких тр-ов, у меня почти впритык  :(
согласно ВСН 97-83
1.8. Построение системы электроснабжения следует производить таким образом,  чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально воз-можным использованием пропускной способности  этих  элементов.
Резервирование питания  электроприемников потребителей должно предусматриваться в соответствии с их категорийностью при минимальных затратах средств и электрооборудования.
Применение резервных линий и трансформаторов,  не несущих нагрузку,  допустимо как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

Согласно правил  технічної експлуатації електроустановок споживачів
2.19. Обладнання електроустановок, що прийняті в експлуатацію, повинно знаходитись в одному з таких оперативних станів: у роботі, резерві, ремонті або консервації.
3.15. Справність резервних елементів РУ (трансформаторів, вимикачів, шин тощо) необхідно регулярно перевіряти увімкненням під напругу в строки, встановлені виробничими інструкціями.

Поєтому если ТЄО покажет, что установка неработающего (резервного ) трансформатора єкономичнее ( чем напр. тянуть линию 0,4кВ от ТП РЄСа, установка ДЕС итд.) - ставте.
Автор: Masha
« : 21 Січень 2013, 15:23:39  »

СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. К объектам гражданского назначения она не применима. А для не пром. объектов, есть где-то требовании о недопустимости резервного (неработающего) тр-ра.
Мне, для детского садика в котором Iрасч.=88А, Р=57кВт по ТУ необходимо установить проходную ТП  J)  . Вот я думаю схему... КТП, 2 тр-ра по 63 КВА, будут оба работающие... или сделать 1н - рабочий, 2й - резервный?
И какой коэффициент загрузки для таких тр-ов, у меня почти впритык  :(
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Серпень 2012, 11:35:45  »

как определить к какой категории относится твой трансформатор???? :wall:
В смысле? Что имеется в виду?
Автор: Арман
« : 06 Серпень 2012, 09:05:27  »

как определить к какой категории относится твой трансформатор???? :wall:
Автор: Roman3R
« : 12 Квітень 2010, 19:04:16  »

Цитата: zazikstealth
НТП ЭПП-94

В переліку чинних нормативних документів України він не числиться . Чинною є СН 174-75 . http://document.ua/documents/doc790.php
Автор: tuilri
« : 12 Квітень 2010, 18:57:33  »

zazikstealth, НТП не действует в Украине. Это российский документ
Автор: zazikstealth
« : 12 Квітень 2010, 15:28:45  »

Цитата: Roman3R
СН 174-75 .
п. 3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с ис-пользованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

п. 7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.

В замен этому док-ту вышел (НТП ЭПП-94 Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий) в котором я не нашел коэффициента загрузки одного тр-ра... как быть? пользоваться старыми данными? подскажите.
Автор: Quik
« : 21 Липень 2009, 12:31:20  »

Цитата: NeON2K
интересная мысль
а шо тут дивуватись?
для чого тримати 3х1000кВА на ХХ? там же втрати не маленькі...
та й вже писалось не раз, що резервні транси не дозволяються!!!

Цитата: NeON2K
а почему тогда на схеме у тебя стоит "рубильник"
рубильник перемикається при:
1) виведенні тр-ра в ремонт
2) КЗ на шинах 10кВ
3) пошкоджені або КЗ на лінії "транс - РП-0.4"
Автор: NeON2K
« : 21 Липень 2009, 12:21:13  »

Цитата: Quik
всі робочі
=-0 =-0 =-0 интересная мысль

Я чего-то не допонимаю, а почему тогда на схеме у тебя стоит "рубильник" ?
Автор: Quik
« : 21 Липень 2009, 12:16:30  »

Цитата: NeON2K
3 рабочих - 3 резервных транса ?
всі робочі

в аварійному режимі вмикається шинний міст, а якщо КЗ на шинах або вилітає тр-р йде перемикання по стороні 0.4кВ на "живі" тр-ри.
Автор: ЗМЕЙ
« : 21 Липень 2009, 12:06:49  »

Quik, у меня сейчас как раз такая схема на другом объекте. правда ещё наверх здания пошло 2 по 10кВ.
а по поводу ограничения 100кВА, то это в киеве дейтсв для жилья. для офисов и торговли можно бороться и за 1600, и за 2500
Автор: NeON2K
« : 21 Липень 2009, 12:01:40  »

Спасибо Квик твой открылся без проблем, Юлин не открывается  :-[,


 3 рабочих - 3 резервных транса ?
Автор: NeON2K
« : 21 Липень 2009, 11:53:40  »

Это под какой Автокад? А то у меня в 2006 не идёт :(
Автор: Quik
« : 21 Липень 2009, 11:47:23  »

думаю так правильніше

Автор: Solid
« : 21 Липень 2009, 11:37:39  »

Цитата: yuli
На генплане показана встроенная ТП в здании торгового центра, а на планах, где сделала внутрянка, показано помещение под ТП и оно находится на -4,200 без выхода наружу....
Цитата: Quik
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах.
При цьому повинна бути забезпечена можливість транспортування обладнання ТП для заміни і ремонту.