Автор: Roman3R
« : 05 Січень 2012, 17:31:57  »

Підскажіть будь-ласка чи є норма ПУЕ яка забовязує з"єднання в розгалужувальних коробках спаювати а не зкручувати

ВСН 139-83 . Табл.1.1. Там вказані усі допустимі методи з’єднання  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=755
Автор: васико
« : 05 Січень 2012, 17:30:19  »

ГОСТ Р МЭК 998-2-4—96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием :o

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=5268
Автор: Бригадир
« : 05 Січень 2012, 16:44:38  »

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в распределительных дозах при помощи опрессовки, сварки, пайки в соответствии с пунктом 2.1.21 ПУЭ-2009.
Автор: CannoniR
« : 05 Січень 2012, 16:40:53  »

а чи є це обов'язковою вимогою? чи підходить з'єднання скручуванням між собою жил проводів?
Автор: O.S.
« : 05 Січень 2012, 16:26:17  »

4.3.1   З'єднання провідників системи захисту від ураження електричним струмом (захисних провідників для забезпечення автоматичного вимикання живлення, заземлювальних провідників, заземлювачів та провідників систем зрівнювання потенціалів) між собою і приєднання їх до інших провідних частин (відкритих, сторонніх) повинні бути надійними, забезпечувати електричну безперервність кіл і відповідати вимогам ГОСТ 10434, ГОСТ 12.2.007.0 та інструкцій з монтажу електрообладнання.
Як правило, з'єднання і приєднання повинні бути виконані зварюванням або застосуванням різьбових з'єднань (болтових, за допомогою муфт тощо).

ДБН В.2.5-27
Автор: CannoniR
« : 05 Січень 2012, 15:47:20  »

Підскажіть будь-ласка чи є норма ПУЕ яка забовязує з"єднання в розгалужувальних коробках спаювати а не зкручувати?
Замовник не хоче підписувати акт виконаних робіт,і посилається на ПУЕ :thumbsdown:,я такого пункту не можу знайти