Автор: Anatoliy57
« : 02 Березень 2012, 00:05:46 »Здарвствуйте. Ситуация такова. Сделал собсвенны нужды подстанции по системе ТНЦС, (в щите собственных нужд разделение нулевого защитного и нулевого рабочего проводника) возникла необходимость от этого щита запитать комнату связи, находящуюся в здании за территорией подстанции, а там система заземления ИТ. Как можно осуществить переход от системы ТНЦС к системе ИТ?. Систему заземления на подстанции изменять нельзя, по требованим ФСК должна быть только ТНЦС.
А вы ничего не напутали в системах заземления.
Может быть все же там система ТТ или прописано в ТУ функциональное (технологическое) заземление.