Автор: рома
« : 03 Квітень 2014, 05:52:44  »

Сопротивление реактора, если f=100 Гц, L=25 мГц??? подскажите пожалуйста..!)
Автор: yuli
« : 17 Листопад 2011, 14:05:26  »

Спасибо. Ну меня тоже такому в институте учили, но хотела еще удостоверится, что я правильно считаю. Большое всем спасибо :)
Автор: Roman3R
« : 17 Листопад 2011, 13:20:14  »

как найти активное сопротивление реактора?
В книге  "М. Л. Голубев Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ" написано - Активное сопротивление реакторов настолько мало , что не учитывается .
Автор: SR
« : 17 Листопад 2011, 13:12:48  »

При расчете токов КЗ в установках выше 1000 В активным сопротивлением генераторов, силовых тр-ров и реакторов пренебрегают, т.к. они невелики по сравнению с активными (так написано в учебниках)
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Листопад 2011, 13:09:28  »

А у реактора насколько я знаю сопротивление чисто реактивное. Считаете его вы правильно.
Автор: yuli
« : 17 Листопад 2011, 10:50:46  »

Добрый день. Для расчета релейной защиты мне надо определить сопротивление реактора. В службе релейной защиты взяла данные и там по схеме после шин 10 кВ подстанции находится реактор  РБ-10-300-9%.
Реактивное сопротивление я могу найти по формуле Хр=(Хр%/100)*(U/1,73/I) = (9/100)*(10,5/1,732/0,3)=1,82 Ом.
А как найти активное сопротивление реактора?
Я нашла такую формулу - Rр=дельта Р*1000/(I*I). Но где мне взять значение потерь. В справочниках я не нашла. Или может я неправильно считаю?
Спасибо большое :)