Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 21 Липень 2011, 11:45:22  »

чему будет равен максимальный ток двух кабелей ВБбШв (5х25) проложенных параллельно
табл.1.3.6 ПУЕ . 95 х 2 = 190 А .
Автор: Сугор
« : 20 Липень 2011, 11:52:52  »

micha, табл1.3.26 ПУЭ относится к кабелям с бумажной изоляцией
Автор: micha
« : 20 Липень 2011, 11:46:32  »

ток в кабеле  25мм-90А, ток в кабеле 50-150А, коффициент из табл1.3.26 ПУЭ 0,9 на длину 100м, значит ток в двух кабелях 25мм будет 90х90х0,9=162А
Автор: sashkoMTM
« : 20 Липень 2011, 07:54:31  »

ну струм точно не буде більший. Взаємовплив кабелів, нагрівання, і т.д.
Автор: sashkoMTM
« : 20 Липень 2011, 07:52:06  »

Питання вже піднімалось
1,
2,
і 3
Користуємось пошуком. Переглядаємо відповідні теми.
Автор: micha
« : 20 Липень 2011, 07:47:38  »

Подскажите пожалуйста, чему будет равен максимальный ток двух кабелей ВБбШв (5х25) проложенных параллельно. Считать как (5х50) или же ток будет чуть больше.