Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: arozjankov
« : 23 Червень 2011, 08:56:37  »

Объект нефтебаза находится в зоне вечной мерзлоты да к тому же на скальном участке..
Привет. Вопрос еще актуален? Хотел бы помочь.
Автор: Torro
« : 07 Червень 2011, 09:41:12  »

Знакомый рассказывал как строили аэродромы (заземления для них) на Севере при Союзе. Использовали электролиты (солевой раствор), который проникал в почву постепенно через перфорированную трубу, в которой находился заземлитель. Наверно стоит порыть в этом направлении...
Автор: Сугор
« : 06 Червень 2011, 14:13:25  »

zarkon, а что значит фраза:
в конце им выдать не более 4Ом.
?
Насколько я понял, необходимо заземлить нейтраль трансформатора. К сожалению, опыта работ с вечной мезлотой нет. Но если у Вас есть скважина и обсадная труба - стальная, то ее можно использовать в качестве заземлителя. Думаю что не помешает сделать контур вокруг здания ТП и объединить его со скважиной. Если этого нехватит, то улучшать контур путем забивания дополнительных стержней.
Автор: zarkon
« : 06 Червень 2011, 13:56:20  »

TN-C-S, напряжение 380/220 50гц, требования соответсвенно в конце им выдать не более 4Ом.
Автор: Сугор
« : 06 Червень 2011, 13:43:37  »

zarkon, а какую систему заземляем? какие требования к заземлителю?
Автор: zarkon
« : 06 Червень 2011, 13:40:49  »

Здравствуйте, прошу совета с вопросом.
Объект нефтебаза находится в зоне вечной мерзлоты да к тому же на скальном участке.. Непромерзающих водоемов и в помине нет, как рекомендует ПУЭ, решил посадить заземление на обсадную трубу скважины, и сосбственно вопрос состоит в том что... Глубина скважины приблизительно в расчет брать какую... И кидать ли заземление сеткой по участку(объект очень большой по размерам)?