Автор: boss
« : 01 Травень 2011, 20:14:59  »

Вот сделал выборку  :D
Может кому то понадобиться
Автор: boss
« : 01 Травень 2011, 18:52:21  »

sportal, спасибо. Что то я забылся совсем. Сопротивления трансформаторов беру из нее, а чуть выше глянуть не смог.
Кстати, Голубев ссылается на "Электротехнический справочник" Герасимова том 1, поэтому наверное буду ссылаться на этот справочник.
Автор: sportal
« : 01 Травень 2011, 14:25:32  »

Уважаемый boss, не надо считать, воспользуйтесь таблицей П7 из
Голубев М.Л. Расчет токов к.з. в электросетях 0,4-35 кВ
Автор: boss
« : 30 Квітень 2011, 20:27:52  »

С активным сопротивление проблем меньше. Можно хотя бы вручную посчитать R=р*L/S.
А вот с индуктивным что делать даже не знаю...наверное тоже вручную считать. А ведь как то считают люди токи КЗ для существующих сетей на этих кабелях.
Почему то на кабеля из сшитого полиэтилена приводят погонные параметры, а на эти нигде нет.
Автор: inspektorpo
« : 30 Квітень 2011, 20:09:09  »

boss, может подойдет. В соответствии с п. 2.3.1 ГОСТ 18410-73,  электрическое  сопротивление  токопроводящей  жилы  постоянному  току  должно соответствовать ГОСТ 22483. Пункт 2.3.2 ГОСТ 18410-73 электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, должно быть не менее 100 МОм для кабелей на напряжение 1 кВ и 200 МОм - для кабелей на напряжение 6 кВ и выше.
Автор: boss
« : 30 Квітень 2011, 18:29:44  »

Где можно посмотреть погонные параметры (активное, индуктивное сопротивление) для кабелей 10 кВ типа АСБ, ААБ, ААШв?