Автор: akela
« : 12 Березень 2011, 21:21:01  »

Обычно использую типовые фундаментные блоки высотой 60см вот к примеру такие (http://zbv.in.ua/fbs.html).Никаких проблем не возникало. При выборе высоты фундамента следует обязательно учитывать радиус изгиба кабелей. В ПУЕ ничего не говориться но если рассматривать что КТП это такая же трансформаторная подстанция, то не менее 300 мм от уровня земли.
Автор: il85
« : 10 Березень 2011, 20:42:14  »

Фундаменти мають розробляти і рахувати будівельника, але перед тим їм необхідно видати завдання - отвори, труби для кабелів, вагу обладнання, що планується всановити та інше.
Також потрібно дати на скільки фундамент має бути вищий від поверхні землі (щоб унеможливити замокання обладнання під час дощу, танення снігу та ін.) зазвичай цю висоту вказують в каталозі. Так для КТПГС написано не менше 200 мм від поверхні землі ( якщо рівень води можливого підтоплення вищий то висоту потрібно брати більшу). Глибина залягання фундаменту зазвичай береться неменще глибини промрзання грунту в даному регіоні (тут уже вирішує будівельник з поправкою на тип грунта та навантаження в залежності від ваги ТП). Габаритні розміри фундаментів також дають вкаталозі.
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Лютий 2011, 12:44:29  »

В Киеве требуют обязательно в соответствии с п. 4.2.96 ПУЕ. Даже на стройку. В зависимости от объема масла в трансе.
Автор: sashka
« : 28 Лютий 2011, 11:34:08  »

Dmitrik, ні в якому документі такого не вкажуть. Фундамент рахують будівельники. Конструкція фундамента визначається виходячи з характеристик грунтів та конструктивних особливостей КТП.
Автор: il85
« : 27 Лютий 2011, 18:34:52  »

КТПГС установлюється на фундаментах висотою не менше 200 мм. А щодо маслоприймача незнаю.
Автор: Dmitrik
« : 26 Лютий 2011, 23:04:01  »

1. Подскажите, пожалуйста, в каком документе указывается высота фундамента КТПГС-250.
2. Необходимо ли делать маслоприемник в КТПГС?