Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 02 Лютий 2011, 21:00:38  »

заклинит в болванке, а значит будет перегрузка
Настольно-сверлильный станок сверлит только в том случае , если человек , стояший рядом , нажимает на рукоятку , при заклинивании сверла отпускается рукоятка и нажимается кнопка "СТОП" , двигатель не успеет перегреться .
Автор: Sharfik
« : 02 Лютий 2011, 18:25:29  »

может быть автомат защиты двигателя
ПУЭ .
5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами.

Вам необходимо выполнить защиту линии к станку . Защита двигателя нетребуется .
когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам

Защита двигателя требуеца. Сверлильный станок при нехватке мощности, заклинит в болванке, а значит будет перегрузка.
Вопрос в том, в каких станках защита есть, а в каких нет.
Автор: Roman3R
« : 02 Лютий 2011, 12:21:54  »

может быть автомат защиты двигателя
ПУЭ .
5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами.

Вам необходимо выполнить защиту линии к станку . Защита двигателя нетребуется .
Автор: Sharfik
« : 02 Лютий 2011, 12:09:14  »

Защита может быть Автоматический выключатель, а может быть автомат защиты двигателя.. с регулируемой под движок тепловой уставкой... вот в этом и вопрос. Кому из станков нужно при запитке их ставить  с ругулировкой автомат.
Автор: Roman3R
« : 02 Лютий 2011, 10:19:40  »

Защиты у него своей нет
На линии питания такого станка должна быть защита .
Автор: Sharfik
« : 02 Лютий 2011, 09:50:44  »

На какие станки, компресоры, установки дымоудаления передвижные.. стоит ставить аппарат с регулируемой тепловой защитой?

На стационарные напольные станки, имеющие свой шкаф понятно не надо, в шкафу защита для них предусмотрена.
А вот к примеру станок настольно-сверлильный, в общей массе имеет внешний вид с парой кнопок Пуск\стоп и все. Защиты у него своей нет?