Автор: Electrician
« : 01 Лютий 2011, 15:16:54  »

В Киеве, подобные датчики, подключенные к шкафам управления уличным освещением, прячут в металлический кожух из обрезка трубы, если не ошибаюсь, с донышком сверху. Таким образом, датчик реагирует на освещенность проезжей части/тротуара в месте его расположения и защищен от прямых лучей солнца. Если вопрос будет еще актуален, то на следующей неделе могу пару фотографий сделать с примерами
Автор: Бригадир
« : 29 Січень 2011, 12:51:39  »

Может применить какие либо стекла?
Козырек.
завод изготовитель в указаниях по монтажу говорит что фотодатчик должен быть направлен на север!
Например, на одном из светильников/ прожекторе с противоположной стороны столба, стены здания и т.д.
Автор: Nikolay Vasilevich
« : 29 Січень 2011, 07:08:59  »

завод изготовитель в указаниях по монтажу говорит что фотодатчик должен быть направлен на север!
Автор: Nikolay Vasilevich
« : 27 Січень 2011, 14:47:25  »

Освещение территории из расчета в программе Dialux показывает что максимальная освещенность ПС достигает 20лк. А на сколько я помню естественное освещение (т.е солнце встало) в худщем варианте покажет около 1000лк разве нельзя остроить фотодатчик? Может применить какие либо стекла?
Автор: NeON2K
« : 27 Січень 2011, 14:20:08  »

На экспертизе не вылезет???
с чего бы ? если
завод комплектует
С какой стороны устанавливается фотодатчик? если прожектора стоят по периметру.
В затененной части. Например, на одном из светильников/ прожекторе с противоположной стороны столба, стены здания и т.д.
Автор: Nikolay Vasilevich
« : 27 Січень 2011, 14:08:38  »

Освещение территории подстанции. В ОПУ предусмотрен ящик управления освещением ЯУО 9602-3474. наименьший номинал автомата в ящике завод комплектует 25А
Освещение выполненно 12 прожекторами мощностью 400 Вт на ед. (220В, cosf 0,85) ток получается 8,6А.
как быть с таким запасом по току. На экспертизе не вылезет???
С какой стороны устанавливается фотодатчик? если прожектора стоят по периметру.