Автор: O.S.
« : 16 Січень 2011, 16:15:02 »Я в курсі, але ж не 4 Ом, як було написано. На практиці як правило роблять 30 Ом при кабельному вводі, по аналогії з повітряним вводом.
а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕНе існує в ПУЕ вимог по нормування опору повторного заземлення . Пункт , на який ви посилаєтесь , стосується лише при вводі в будівлю повітряних ліній .
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не є обов'язковим?Влаштування повторного заземлення на вводі в будівлю при кабельному вводі дійсно не є обов"язковим (за умови наявності системи урівнювання потенціалу на вводі в будівлю -- див. примітку до п. 2.4.1.11 ДБН В.2.5-27). Але на практиці улаштування повторного заземлення на вводі в будівлю все ж рекомендується і як правило виконується. Тому я б краще зробив.
Опір окремого заземлюючого пристрою повинен бути 4 Ом ?Якщо ви маєте на увазі опір заземлюючого пристрою повторного заземлення на вводі в будівлю, то не 4 Ом, а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ).