Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: O.S.
« : 16 Січень 2011, 16:15:02  »

Я в курсі, але ж не 4 Ом, як було написано. На практиці як правило роблять 30 Ом при кабельному вводі, по аналогії з повітряним вводом.
Автор: Roman3R
« : 16 Січень 2011, 14:24:00  »

а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ
Не існує в ПУЕ вимог по нормування опору повторного заземлення . Пункт , на який ви посилаєтесь , стосується лише при вводі в будівлю повітряних ліній .
Автор: O.S.
« : 16 Січень 2011, 13:57:10  »

Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Влаштування повторного заземлення на вводі в будівлю при кабельному вводі дійсно не є обов"язковим (за умови наявності системи урівнювання потенціалу на вводі в будівлю -- див. примітку до п. 2.4.1.11 ДБН В.2.5-27). Але на практиці улаштування повторного заземлення на вводі в будівлю все ж рекомендується і як правило виконується. Тому я б краще зробив.

Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?
Якщо ви маєте на увазі опір заземлюючого пристрою повторного заземлення на вводі в будівлю, то не 4 Ом, а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ).
Автор: Stetsenkod
« : 16 Січень 2011, 13:08:05  »

Дякую... відповідь була на самому видному місці.... Не додивився... :-[
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?
Автор: O.S.
« : 16 Січень 2011, 00:40:55  »

Взагалі-то система зрівнювання потенціалів виконується на вводі в будівлю . І ГЗШ повинна бути на будівлю. В даному випадку просто РЕ-шина щита РЩ-2 буде являтись ГЗШ будівлі 1. І до неї треба приєднати всі металеві труби на вводі в будівлю 1, і все інше, в том числі і металевий корпус будівлі 1. А улаштовувати окремий контур заземлення будівлі 1 чи ні -- це вже вирішувати вам. Я б зробив.
Автор: Stetsenkod
« : 15 Січень 2011, 23:01:47  »

В форумі відповіді не знайшов...може хто допоможе....
Є 2 будівлі.   Система заземлення TN-C-S отже в ГРЩ  РЕN- провідник розділяється на РЕ та N.  РЩ-1 в адмін-побутовій будівлі  живиться 5-ти жильним кабелем. В якості ГЗШ використовуємо шину РЕ в ГРЩ. Контур заземлення розміщений вздовж стіни складу біля ГРЩ.
ПРОБЛЕМА:
-Як приєднати до ГЗШ металевий корпус адмін-побутової будівлі для виконання системи зр. потен.? Наскільки я зрозумів, то використання для цього РЕ провідника кабелю неможливе, оскільки він призначений для автоматичного вимикання живлення...