Автор: Maksym
« : 16 Травень 2011, 13:55:19  »

Со ссылкой - вопрос интересный... :-)
Попробуйте задать в строку поиска "Direct Coordination".
Выдаст страничку, откуда можно скачать указанную программу
Автор: f4nt0m
« : 01 Травень 2011, 14:18:04  »

Maksym, большая просьба выложите еще раз ссылку для скачивания программы "Direct Coordination"
Автор: Maksym
« : 14 Січень 2011, 18:00:13  »

Таблиці селективності (Дополнительная техническая информация) можно скачати з:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=23

Програму "Direct Coordination"
(средство поиска для определения и согласования устройств Schneider Electric) можно скачати з:
http://www.schneider-electric.ua/ukraine/ua/products-services/electrical-distribution/products-offer/range-presentation.page?p_function_id=108&p_family_id=5430&p_range_id=2237
Автор: tonumber
« : 19 Грудень 2010, 21:48:54  »

Спасибі за відповідь
де в шнайдера можна з качати цей каталог таблиць, чи це секретна інформація? ???
чи для кожного об'єкту мені задавати питання на форумі? :o
в принципі хотів би працювати з продукцією  Schneider Electric де найти нормального представника,
а то місцеві продавці накручують страшні націнки та зовсім не орієнтуються в продукції >:(
ціна ACTI9 дорожче чи нижче серії Multi9 ? ???
Автор: sankas
« : 17 Грудень 2010, 13:53:41  »

Справа в тому, що в каталозі Acti 9 приведені таблиці селективності не для всіх варіантів підключення апаратів (повний каталог таблиць селективності та каскадування складає близько 250 сторінок).
Для описаного варіанту (на вводі C120N, нижчестоячий апарат (DPN) при 16А та 63А на вводі і кривих С у обох автоматів, селективність буде до рівня 1000А.
Автор: tonumber
« : 16 Грудень 2010, 23:18:54  »

переглянув новий каталог Acti 9 по модульному низької напруги, там починаючи з 246ст. розмішені таблиці селективності
в мене наприклад планується використовувати більше 15-ти диф.автоматів (DPN) на розеточні групи, а на вводі поставити максимум C120N
але таблиці від виробника такої немає, а зразу  дають відношення починаючи з Compact NSX 100 до нижчестояшого апарата (DPN)
виходить для диф.автоматів DPN на вводі виробник вимагає ставити тільки  Compact NSX 100(NG160E), чи це просте "втюхування" своїх ноу-хау??? >:(