Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: PrepsuPatha
« : 03 Грудень 2010, 13:35:12  »

Трубопровод и кабельный канал проектируемые
Тогда задача упрощается, но лучше лишний раз пообщаться со смежниками - если трубопровод напорный, то для них не должно составить труда заглубиться.
Автор: tuilri
« : 03 Грудень 2010, 13:30:13  »

Трубопровод и кабельный канал проектируемые. Изменить отметку трубопровода нельзя. Там нестыковка тогда получится с водопроводными колодцами
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Грудень 2010, 13:23:59  »

вот этот вариант то что надо. вроде как нормы такое не запрещают
Этот вариант хорош когда трубопровод на муфтах или фланцах (можно разобрать), иначе или нужно резать трубу для надевания футляра (возможно тогда рациональнее сделать заглубление трубопровода) или сшивать футляр из двух частей, а это несколько метров сварки, что тоже не есть хорошо.
Автор: tuilri
« : 03 Грудень 2010, 13:12:53  »

2) Трубу водопровода - в футляр (труба в трубе большего сечения) и сквозь канал у дна.
вот этот вариант то что надо. вроде как нормы такое не запрещают
Автор: PrepsuPatha
« : 03 Грудень 2010, 13:05:03  »

Нужно сделать пересечение кабельного канала с трубой водопровода. Кабельный канал глубиной 600. Труба водопровода проходит на отм. -1,00
Варианты:
1) Переустройство водопровода (если напорный) - трубу зарыть глубже;
2) Трубу водопровода - в футляр (труба в трубе большего сечения) и сквозь канал у дна.
Автор: tuilri
« : 03 Грудень 2010, 12:30:49  »

Требуется совет.
Нужно сделать пересечение кабельного канала с трубой водопровода. Кабельный канал глубиной 600. Труба водопровода проходит на отм. -1,00. Грунты просадочные. Коррозионная активность грунтов повышенная.Мои предположения:
1. кабельный канал сделать под трубой - бред
2. кабельный канал сделать над трубой - бред. канал раздавит трубу.
3. выйти кабелем в трубе из кабельного канала и пройти в месте пересечения с трубой. Но тогда прийдется менять марку кабеля, потому что в кабельном канале -АВВГнг, а согласно п. 2.3.43 ПУЭ-2009 в просадочных грунтах нужно кабель АСП. Непонятен вопрос можно ли вообще соединить два кабеля разных марок. Сечения кабелей большие. Кабелей 10шт.
А может марку кабеля не менять, а сделать АВВГ в трубе. Участок длиной 8м. Но тогда не понятно в какой трубе потому что асбоцементную вроде нельзя, потому что она может просесть и порвать кабель, а стальную нельзя потому что коррозионная активность грунтов- повышенная