Повідомлення в цій темі

Автор: вадим78
« : 24 Вересень 2013, 16:56:21  »

набросал схему защиты

вентильные разрядники на опоре , с которой осуществляется вывод на ЩУ дома РВН-0,5
УЗИП в вводно распределительно щите класса I+II Hakel SPC 3.1 (TNC) или класса I+II+III Citel DS253VG-300
Автор: вадим78
« : 24 Вересень 2013, 13:24:07  »

какого типа узип необходимо устанавливать в приведенном мною выше случае?
Автор: grossel
« : 24 Вересень 2013, 09:21:14  »

При ответвлении от ВЛ (ВЛИ) кабелем, УЗИП устанавливаеться на опоре ответвления к объекту. При ответвлении проводом СИП, на на щит вводно-учетный установленый на фасаде часного дома, внутреннюю защиту от перенапряжений можно организовать согласно рекомендаций приведеных ниже или на форуме (данная тема уже рассматривалась).
Автор: вадим78
« : 23 Вересень 2013, 18:02:00  »

чтобы не плодить темы..

индивидуальный жилой дом.
ввод на щит учета (на фасаде дома) выполнен кабелем СИП, от электроопоры с 4х проводной ВЛ линией проводом АС.

как в проекте внутреннего электроснабжения выполнить защиту от атмосферных перенапряжений и перенапряжений от возможного перехлеста фаз?

система заземления tn-c-s

согласно пуэ п.2.4.38 переход на кабель выполнить ОПН-П-0,38  или РВН-0,5 ?

допустимо их размещение на вводе в ЩУ или обязательно на опоре в месте перехода?
насколько необходимо дублировать защиту в ВРУ , например УЗИП класса I + II ?



Автор: ZEVS
« : 30 Листопад 2010, 12:00:11  »

от грозового перенапряжения планируете защищаться или сетевого? 8)
Автор: ТОТО
« : 24 Листопад 2010, 23:35:30  »

Добрый день! Для магазина при кабельном вводе:
1)220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
2)380/220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
Для магазина при воздушном вводе:
3)220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
4)380/220В; 6,0кВт. Что посоветуете поставить в ВРУ для защиты от перенапряжения.
Спасибо!!!