Автор: Еленка
« : 20 Липень 2012, 15:01:52  »

Необходимый объёмный расход пенообразователя Qпо (л/с) составляет: Qпо=Qр*Спо/100,
 где Спо - концентрация пенообразователя в водном растворе, %
        Qр - расход пенообразующего раствора, л/с.
Спо зависит от жесткости воды, читайте инструкцию по применению пенообразователя.
Напор насоса-дозатора как минимум должен превышать на 5м (я брала в проекте10м) от основного насоса (воды).
Автор: DeepPit
« : 20 Липень 2012, 01:45:54  »

По теме - чтобы рассчитать, информации маловато.
А вообще, зависит от того, сколько вы знаете. Если есть верхний и нижний пределы, то можно попробовать использовать насос дозатор с регулируемой мощностью, в принципе, их есть и достаточно много. Это если в детали вдаваться не хочется, а результат нужен. А так - к проектировщикам, если по-хорошему.
Автор: руслан-электрик
« : 06 Листопад 2010, 18:22:09  »

Catty насос-дозатор предназначен для подачи пенообразователя в определенном количестве, в зависимости от кратности пены - низкая, средняя или высокая
Автор: sbal
« : 06 Листопад 2010, 12:40:06  »

Автор: Виктор
« : 06 Листопад 2010, 00:39:24  »

как правильно рассчитать насос-дозатор
Тут народ больше по проводам, вряд ли кто поможет =-0
Автор: Catty
« : 05 Листопад 2010, 10:57:17  »

как правильно рассчитать насос-дозатор для пенного пожаротушения? Параметры насоса посчитали, логически понимаю что давление там должно быть порядком выше, возможно ошибаюсь... подскажите пожалуйста если сталкивались с этим!