Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Ghostp
« : 04 Вересень 2010, 20:08:39  »

1. Определиться с тем под что реконструируется существующее пром здание и вопрос о замене трансформаторов решить в соответствии с этим
2. При перепланировке помещения РУ-0,4 кВ обратить внимание на его длину после перепланировки и задать нужное кол-во выходов в зависимости от длины, при необходимости задать дополнительные выходы.
3. Не забыть о том что выкатка трансформаторов в пожароопасные помещения и зоны не допускается и вообще продумать все вопросы с выкаткой
4. Учесть какая должна быть огнестойкость конструкций если что-то где-то достраивается
5. Не забыть о том что выходы из РУ-0,4 должны быть в нормальные помещения а не в помещения с огнеопасными или взрывоопасными предметами или опасными пром процессами, или должны быть на улицу
6. Проверить как станет оборудование, хватит ли существ каналов, отверстий, труб выходящих и т.д.
7. Определиться с системой заземления, если ТП пристроенная или встроенная и кабели от РУ-0,4 идут в данное здание то система заземления должна по идее быть TN-S по идее, соответственно в РУ-0,4 кВ должна быть отдельно N и PE шины... хотелось бы узнать на этот счет мнение коллег
8. Рассмотреть вопрос компенсации реактивной мощности и установки ККУ в помещении РУ-0,4 кВ
9. Рассмотреть вопрос учета эл. энергии и вопрос необходимости учета ее на вводных панелях или на ВРУ потребителей, почитать ТУ, согласовать предварительно с энергосбытом, обсудить с заказчиком
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2010, 12:20:05  »

Цитата: Roman3R
Для окремостоячих ТП нормативними документами таке не передбачається .

Замовник хоче перепланувати приміщення вбудованої ТП, а саме РУ-0,4.
...
Чи треба замінити масляний трансформатор на сухий?
Я говорил о данном конкретном случае ;)
Автор: Roman3R
« : 02 Вересень 2010, 10:44:53  »

Цитата: Андрюха РЗА
Насчет сухарей - смотря что будет вокруг ТП - если админздание или прости Господи Жилье  - то однозначно надо
Для окремостоячих ТП нормативними документами таке не передбачається .
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Вересень 2010, 10:25:00  »

Насчет сухарей - смотря что будет вокруг ТП - если админздание или прости Господи Жилье :) - то однозначно надо - иначе пожарники покоя не дадут.
Ну а если был завод - и завод же и останется то тогда разумеется сухарь там на фиг не нужен
Автор: Sergey U.
« : 02 Вересень 2010, 06:00:01  »

Кроме ПУЭ есть еще ТРЕБОВАНИЯ к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий.
 тут - http://tipovoy-proekt.ru/index.php?do=search.
Ну и можно почитать - НАПБ В.01.056-2005.111 Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. Есть кроме ПУЭ еще и пособие к ПУЭ гл.4.2 http://eom.com.ua/index.php/topic,3352.0.html

Цитата: VitO
Чи треба замінити масляний трансформатор на сухий?

Это не обязательно, если у вас по ТУ требуется замена трансов, то вы с заказчиком решаете какие применить с маслом или без, к которым предявляются несколько разные требования! Удачи!
Автор: VitO
« : 01 Вересень 2010, 22:34:29  »

Реконструкція промислової зони мабуть 60-х років.
Замовник хоче перепланувати приміщення вбудованої ТП, а саме РУ-0,4.
Де можна прочитати про вимоги до приміщень вбудованих ТП? Тільки в ПУЕ?
Якими повинні бути виходи з РУ?
Чи треба замінити масляний трансформатор на сухий?

Є спеціалісти в цій сфері?