Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Электричка13
« : 14 Серпень 2010, 22:05:55  »

с горем пополам просчитала нормальный режим   =-0, считаю дальше...
Автор: SergyK
« : 14 Серпень 2010, 21:36:03  »

Электричка13, наверно правильнее - транспозиция это экраны АВС переключаются на ВСА , потом САВ , без просчетов нормальных и аварийных режимов КЛ никто не скажет сколько нужно переворачивать на 5 км. По ссылке f4nt0m, ньюс елтех табл.7
Автор: Электричка13
« : 13 Серпень 2010, 18:18:22  »

Цитата: Sergey U.
транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3,
Цитата: Sergey U.
2 транспозиции - это 1 цикл (перестановка фаз:   1раз- с фазы А на фазу В ,  2раз - с В на С ) .  Для чего же такие головоломки в расчетах, если все так просто : раздели свой участок на 3 равные части и поставь 2 транспозиции, а по краям заземли просто так.   Вроде бы надо расчитать количество этих циклов в зависимости от длины - 15 метров или 5 км - большая разница, может я конечно и не права...  поделитесь мыслями, порассуждаем ::)
 Да, еще, почему треугольником  нельзя? - вродебы у  Дмитриева читала, что одножильные кабели следует укладывать треугольником с целью эффективного снижения паразитных потерь в экранах ???
Автор: f4nt0m
« : 12 Серпень 2010, 08:07:38  »

Посмотрите вот эту книгу, может вопросов станет поменьше "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ Дмитриев М.В."
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1216

Так же есть еще статьи по этому поводу на opnzeu.ru в разделе "статьи" http://opnzeu.ru/stat.htm

Или можно глянуть в журнале "Новости электротехники" http://news.elteh.ru/
Автор: Sergey U.
« : 11 Серпень 2010, 21:39:11  »

Согласно "РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ, ПРОКЛАДКЕ, МОНТАЖУ, ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА" ЗАО Южкабель транспозиция делается 2 раза на всем участке, с расстоянием L/3, из опыта возможно только при прокладке кабелей в одной плоскости, при прокладке в треугольник не получится, а так все завивит от способа заземления экрана, в помощь ПУЭ, т.е. ИМХО транспозиция не есть догма!
Автор: Электричка13
« : 11 Серпень 2010, 16:37:29  »

Прочитала немало литературы - неужели нет  приемлимого расчета  количества транспозиционных устройств на линии???  Самое интересное, что единого мнения о правильности этих методов на сегодняшний день нет.  Может кто-нибудь по практике скажет, на линию в 5 км  какое количество этих устройств необходимо (или количество полных циклов)?  кабель АПвП сеч.70мм. , с двух сторон уходит в воздушку.  ПОМОГИТЕ, мало времени!!!