Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 12 Серпень 2010, 10:02:47  »

А этот пункт ПУЕ точно относится к внутренним стенам ТП?
Может быть к внешним?
Цитата: Roman3R
ПУЕ . 4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях
СНиП I - 2 . Ограждающие конструкции , строительные конструкции предназначенные для изоляции внутренних объёмов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой.
Виходить що відноситься як до зовнішніх стін так і до внутрішніх стін і перегородок .
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Серпень 2010, 09:28:00  »

А этот пункт ПУЕ точно относится к внутренним стенам ТП?
Может быть к внешним?
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2010, 14:24:01  »

Цитата: sbal
Может I60?
REI 60 , табл. 1 . ДБН В.1.1.7- 2002
Автор: sbal
« : 09 Серпень 2010, 14:12:50  »

Цитата: Roman3R
но не менее Е160
160? Может I60?
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2010, 14:08:06  »

Цитата: NTNLST
Нужно ли заделывать проходы кабелей и воздуховоды огнезащитным покрытием, или нет?
ПУЕ . 4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки токопроводов и других коммуникаций должны быть замазаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее Е160.
Автор: NTNLST
« : 09 Серпень 2010, 12:47:35  »

Уважаемые коллеги!
Стена между камерами трансформаторов (2Х1600кВА) и РУ-0,4кВ должна иметь предел огнестойкости?
Другими словами, камеры трансформаторов и помещение РУ-0,4кВ - это разные пожарные отсеки?
Нужно ли заделывать проходы кабелей и воздуховоды огнезащитным покрытием, или нет?

Заранее благодарю!