Автор: Бригадир
« : 24 Липень 2011, 14:01:45  »

подскажите какую нагрузку выдержит АВВГ4на 16мм.кв. (в кВт)?
ПУЭ возьми и посчитай.
Автор: vi5m
« : 24 Липень 2011, 13:13:43  »

подскажите какую нагрузку выдержит АВВГ4на 16мм.кв. (в кВт)?
Автор: camomile
« : 09 Липень 2010, 11:54:40  »

Спасибо. Нагрузку распределила, чтобы отклонение между фазами не превышало 15%
Автор: Roman3R
« : 09 Липень 2010, 10:56:16  »

Цитата: *Андрей*
Ну в принципе так.
При рівномірному навантаженні на фази , при нерівномірній загрузці необхідно рахувати по найбільш завантаженій фазі .
Автор: *Андрей*
« : 09 Липень 2010, 10:31:25  »

Цитата: camomile
Прошу помочь при расчете  общей мощности и тока системы нагревательных кабелей.
Нагревательный кабель это активная нагрузка. Соответственно, cos f = 1
 P= P1+P2+...Pn
I=P/(корень(3)*U)  U=380B
Ну в принципе так.
Автор: camomile
« : 09 Липень 2010, 10:25:05  »

Прошу помочь при расчете  общей мощности и тока системы нагревательных кабелей.
Нагревательный кабель это активная нагрузка. Соответственно, cos f = 1
 P= P1+P2+...Pn
I=P/(корень(3)*U)  U=380B

Так?