Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sergey U.
« : 06 Травень 2010, 18:26:43  »

http://eom.com.ua/index.php/topic,4734.0.html - начиная с ответа №10
Автор: dedugan4i
« : 06 Травень 2010, 11:44:31  »

Всем спасибо! Отдельное спасибо CC19!
Автор: CC19
« : 06 Травень 2010, 11:40:35  »

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И   КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СниП 2.04.05-91*У
...
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста-
новками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией,  сле-
дует  предусматривать  автоматическое  блокирование  электроприемников
(кроме электроприемников оборудования,  присоединяемого  к  однофазной
сети освещения)
 систем  вентиляции,  кондиционирования  и  воздушного
отопления (далее - "системы вентиляции"), а также системы  противодым-
ной защиты с этими установками для:
Автор: Андрійка
« : 06 Травень 2010, 11:40:02  »

Не только вентиляторы, но и полотенцесушители можно от освещения (я так делал, все ок).
Автор: Iryna
« : 06 Травень 2010, 11:36:53  »

Вентиляторы в санузлах всегда запитываю от группы освещения (освещение санузла + вентилятор) и пока никаких проблем не было  :)
PS От АПС я их не отключаю
Автор: dedugan4i
« : 06 Травень 2010, 11:30:41  »

Добрый день! То что вентиляция и кондиционеры должны быть запитаны от отдельного щита для того чтобы предусмотреть в нем отключение при пожаре - эт я знаю.
Но вот вопрос: знаете в санузлах ставят такие маленькие вентиляторы в потолке? Зашел, сделал свое дело, и включил чтоб вытягивало через обычный выключатель. Мощность их от силы 60-100 Вт. Неужели надо обязательно на них отдельно вести питание от щита вентиляции? Может есть в правилах лазейки, где хотя бы на эти микровентиляторы это не обязательно?
Очень прошу помочь! Заранее спасибо.