Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Березень 2010, 14:15:13  »

Цитата: Бригадир
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов
хотя формально ДБН 23 вроде и разрешает подобное, по крайней мере в Кеве, с учетом этих требований можно разместить только электрощитовую. А ТП позволят встроить при наличии "прокладки" из встроенных помещений/паркинга
Ну или "технического этажа" ;)
Автор: Electrician
« : 16 Березень 2010, 17:54:53  »

Цитата: Бригадир
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов
хотя формально ДБН 23 вроде и разрешает подобное, по крайней мере в Кеве, с учетом этих требований можно разместить только электрощитовую. А ТП позволят встроить при наличии "прокладки" из встроенных помещений/паркинга
Автор: Бригадир
« : 16 Березень 2010, 17:00:30  »

Цитата: Андрійка
Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов.
Автор: eto
« : 16 Березень 2010, 14:02:17  »

О! велике ДЯКУЮ :)
Автор: Андрійка
« : 16 Березень 2010, 13:47:17  »

 ДБН В.2.5-23-2003
2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.
У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані і прибудовані ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ.
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
Автор: eto
« : 16 Березень 2010, 13:44:56  »

Согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.3.3 размещение ТП в ж/д не допускается.

Слышал что есть в каком-то ДБН пункт, который допускает размещение встроенных ТП в ж/д, но найти этоп ДБН немогу.
Помогите ,пож-ста, подтвердите или опровергните (желательно со ссылкой на ДБН) утверждение о возможности размещения встроенной ТП в ж/д