Автор: oipop
« : 01 Грудень 2009, 16:27:57  »

На шнайдере можно реализовать. Контроль - PM500, управление - автомат серии NS
Автор: sashkoMTM
« : 01 Грудень 2009, 15:51:59  »

Цитата: rza
встановити технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності відповідно до


Цитата: rza
Можно ли как-то от этого пункта  отписаться


Подивись Ответ #9   http://eom.com.ua/index.php/topic,3203.msg23698.html#msg23698
Може, чим і допоможе.
Автор: Alexey_M
« : 01 Грудень 2009, 15:50:52  »

Да, кстати - любой мало-мальски интеллектуальный счётчик имеет релейные выходы, можно задать нагрузку, при которой отключать контактор, но я такого не видел, если честно. Roman3R, это из личного опыта, где-то так делают?
Автор: Roman3R
« : 01 Грудень 2009, 15:38:26  »

Цитата: rza
контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності
Для таких требований можно использовать счетчик АСЕ 5000 Actaris .
Цитата с техпаспорта . Контроль  и  управление  нагрузкой  выполняется  с  помощью  двух  выходных  реле,  а  передача данных  измерений  в  системы  сбора  данных  осуществляется  по  опционным  импульсным выводам  стандарта МЭК 62053-31 Type A (DIN S0)  или  последовательному  электрическому интерфейсу.
Автор: Alexey_M
« : 01 Грудень 2009, 15:20:20  »

У нас в таких случаях подразумевают автоматический выключатель с ближайшим большим номинальным током, а от пзр , если не изменяет память, отказались - толи ложные срабатывания, толи что-то такое, утерждать не буду. Если есть такой номинал (в Вашем случае есть), то отписаться наверное проблематично.
Автор: rza
« : 01 Грудень 2009, 11:09:34  »

Получил тех. условия на электроснабжения от облэнерго в нем один из пунктов " встановити технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності відповідно до вимого ПУЕ ..."
По искал в интернете нашел прибор ПЗР (завод Авангард) на сайте написано что устанавливать его нужно до приборов учета. Возникает сложность установки так как учет находится в КТП.   Можно ли как-то от этого пункта  отписаться.
Объект - развлекательный комплекс Ррас=160 кВт