Автор: FilipchikZF
« : 05 Лютий 2010, 01:03:04  »

Нужен проект порошкового пожаротушения для СТО. Площадь 900м2, 2 эхтажа, высота 4,6м. Для наглядности. Спасибо
Автор: Rurek
« : 27 Листопад 2009, 10:17:17  »

Всім дякую, АУПГ ставити фінансово не доцільно для замовника, спробую внести зміни зсилаючись на п. 1.13, проте,знову ж таки, сендвіч панелі не являються протипожежною перешкодою(((
будем спілкуватись з замовником.... 
Автор: Harli
« : 27 Листопад 2009, 09:35:51  »

порошковые модули низзя на такую

Почему? Тунгус -6 высота установки до 9 метров.
Автор: sbal
« : 27 Листопад 2009, 07:58:59  »

Виктор,
Цитата: Виктор
чем смущает высота 7м?
порошковые модули низзя на такую высоту, наверно поэтому.
Rurek, Ну так аэрозоль тогда.
Автор: Виктор
« : 26 Листопад 2009, 21:15:56  »

Rurek, чем смущает высота 7м?
Здание у Вас двухэтажное, т.е. п. 46.6.
Посмотрите, может у Вас само СТО подойдет под п.1.13 Перечня однотипных...
Автор: Rurek
« : 26 Листопад 2009, 08:22:19  »

Допоможіть , будь ласка, розібратись.
Є СТО: 700 м кв. - для сто , з висотою 7м , 1/3 будівлі 2-поверхова(H=3 м)(офіс, склад).
при проектуванні я зсилався на п46.1 Переліку однотипних за призначенням обєктів, а мені втикають п 46.6.
при проходженні проектної експертизи пожежники вимагають АУПГ, проте який з них толк на СТО з H=7м?
Дякую