Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 05 Листопад 2009, 14:49:56  »

Цитата: erika24
вы правы, не знаю как охарактеризовать такой проект для экспертизы, она же привыкла  видеть для 300лк светильники встраиваемые 4х20
Написал на чертеже 300 лк, экспертиза и спрашивать не будет.
Автор: erika24
« : 05 Листопад 2009, 12:12:08  »

между средними светильниками заказчик в линию ставит приборы АПС, получается симметрия, вот набросал свои мысли разделения светильников(см. вложение)
лампы типа- http://tdsvitlo.com.ua/assets//kompaktnue_luminescentnue_lampu_1.jpg
светильники- http://www.variant.kharkov.com/img/luminaires/spot_lights/r50_r63_r80/image1.png
Автор: Quik
« : 05 Листопад 2009, 12:09:30  »

а чому світильники розтавлені не рівномірно?
Без остаточних планів важко щось порадити.
На рахунок типу, в своїх проетах часто використовую світ. DLG від Світлових Технологій.
Автор: erika24
« : 05 Листопад 2009, 10:14:12  »

Цитата: Electrician
вот это вот "убивает" всякую фантазию
вы правы, не знаю как охарактеризовать такой проект для экспертизы, она же привыкла :-* видеть для 300лк светильники встраиваемые 4х20 8)
Автор: Electrician
« : 05 Листопад 2009, 10:03:29  »

Цитата: erika24
возможно разделение легкими гипсокарт. перегородками по колоннам
вот это вот "убивает" всякую фантазию  :'(
ну а вообще нужно не забыть про эвакуационное освещение - прикинуть требуемый процент от общего количества светильников и раскидать равномерно по всему залу, может быть даже с некоторым запасом исходя из неизвестности мест установки перегородок
Автор: erika24
« : 05 Листопад 2009, 09:03:34  »

Извините что отвлекаю, но у меня такая ситуация =-0, делаю торговые помещения, а заказчик реставрация ??? и их видение в торговых залах точечные светильники с эконом люминесцентной лампой ::), посчитал в диалюксе приблизительно под лампу 25Вт и расположил по концепции заказчика(см. картинку), а теперь не знаю как лучше разбить на группы(возможно разделение легкими гипсокарт. перегородками по колоннам) и какой тип светильника специфицировать. Если есть время взгляните и посоветуйте, заранее благодарность :thumbsup:.