Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: AleksandrPol
« : 30 Жовтень 2009, 17:08:45  »

Цитата: Генри
В лотках СС будут кабельные линии ЛВС,Телефонии,Радио,Телевидение эфирное,СКУД,Видеонаблюдение,Часофикация,ОПС,Оповещение.
А в лотках электриков что воздух? Решите вопрос полюбовно. Зачем так?
Цитата: Генри
мне бы как-нить сделать расстояние больше чем то,которое вы подсказали
Всем ведь должно быть хорошо! Чем вашему лотку будет плохо под электрическим на расстоянии 55 см?
Цитата: Генри
Почему они не могут свои две трассы друг над другом расположить?
А что сложно с ними поговорить?
Автор: Генри
« : 30 Жовтень 2009, 15:37:18  »

В лотках СС будут кабельные линии ЛВС,Телефонии,Радио,Телевидение эфирное,СКУД,Видеонаблюдение,Часофикация,ОПС,Оповещение.
Нам предлагают установить лоток под электрическим лотком,электрический над слаботочным - расстояние 55 см, при этом на другой стороне коридора есть также электрический лоток,который бы хотелось сместить на место СС лотка,а мы соответсвенно поставим на их место. и будем на расстоянии 2 метров.
Автор: O.S.
« : 30 Жовтень 2009, 15:26:22  »

Если лотки с силой и СС друг под другом, то тогда 20 см по вертикали между ними должно быть (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004).
Автор: Генри
« : 30 Жовтень 2009, 15:24:17  »

Спасибо,мне бы как-нить сделать расстояние больше чем то,которое вы подсказали,хочу уйти лотком с СС на другую сторону коридора,а у электриков по обе стороны обозначена трасса.
СС соответственно расположили под одним из электрических. Почему они не могут свои две трассы друг над другом расположить? :(
Автор: Electrician
« : 30 Жовтень 2009, 15:16:54  »

Если вы из Украины, то ПУЭ 2.3.89 и таблица 2.3.3 - 100 мм по вертикали
Для РФ ПУЭ 2.3.120 и таблица 2.3.1 - то же самое
Автор: Генри
« : 30 Жовтень 2009, 14:56:05  »

Подскажите пож-ста каково минимальное расстояние между лотками СС(слаботочные системы) и Электрики,и на какой пункт ПУЭ можно сослаться?  :(