Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sharfik
« : 25 Вересень 2009, 16:46:54  »

спасибо, буду менять свои шаблоны)
Автор: Mytnaya
« : 25 Вересень 2009, 08:15:36  »

andery,
спасибо
освежила знания  :)
Автор: andery
« : 24 Вересень 2009, 20:14:20  »

gesper, Mytnaya,
Скачайте эту таблицу http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=8
и посмотрите как там считается, косинус на щите. Должно стать ясно.
Автор: Roman3R
« : 24 Вересень 2009, 19:16:55  »

Цитата: gesper
Как среднее арифметическое или логически - 0,8 ?
Нельзя делать ни одним из этих вариантов . Привожу пример , нагрузка с cos f = 0,98 составляет например 200 кВт а нагрузка с cos f = 0,8 составляет 5 кВт ,  по вашему любому варианту ошибка будет очень большой .
Необходимо просуммировать отдельно активные и реактивные нагрузки всех групп и тогда пощитать результирующий cos f .
Автор: Mytnaya
« : 24 Вересень 2009, 18:56:52  »

мне кажицо что нужно брать логически
а где этот щит, точнее назначение здания или.. где он находица?
у нас в Укр. нормах есть общие косинусы для некоторых назначений зданий
Автор: Sharfik
« : 24 Вересень 2009, 18:48:32  »

Дано:

Группа 1  с cos f = 0.8
Группа 1  с cos f = 0.98
Группа 1  с cos f = 0.8
Группа 1  с cos f = 0.93
...
Группа N  с cos f = 0.9


Вопрос.
Как косинус на щит брать будете?
Как среднее арифметическое или логически - 0,8 ?