Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Star
« : 10 Вересень 2009, 10:37:13  »

У меня ситуация подобная, только силовые кабели применены на ТЭЦ. Класс напряжения 1,0 кВ. Нужно обосновать применение кабелей именно на 1,0 кВ, а не 0,66 кВ
Автор: Bobertigra
« : 09 Серпень 2009, 20:20:20  »

Дякую за відповідь! До речі, чи існують взагалі силові кабелі напругою менш ніж 0,66кВ?
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2009, 20:12:57  »

ПУЕ . 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции 
применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Кабелі , прийняті вами в проекті , випускаються на напругу 0,66 кВ  і  1 кВ . Кабель на напругу 0,66 кВ відповідає вимогам вказаного пункту ПУЕ для мережі 380 В .
Автор: Bobertigra
« : 09 Серпень 2009, 19:30:13  »

Quote (selected)
В файловому архіві є "Единые техническиу указания по выбору кабелей" , подивіться .
Дякую, але я не знайшов у цьому документі потрібної інформації. У експерта питання виникло не стосовно марки кабелю, а стосовно його напруги. То чому використання кабелю 0,66кВ необґрунтоване?
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2009, 17:35:44  »

В файловому архіві є "Единые техническиу указания по выбору кабелей" , подивіться .
Автор: Bobertigra
« : 09 Серпень 2009, 17:28:55  »

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста со следующим замечанием экспертизы:
Застосування для зовнішнього освітлення кабелів на 0,66 кВ технічно необгрунтоване.
В проекте применен кабель АВБбШв-0,66 4х16 для питания 46 светильников НКУ-12У x 250 на опорах освещения. Чем могли не устроить кабели 0,66кВ? Если можно дайте ссылку на документ. Заранее спасибо!