Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Вячеслав
« : 28 Липень 2009, 08:47:16  »

Нет, взаиморезервируемых нет, указал в проекте минимальный диаметр кабеля.
Автор: devchonka
« : 20 Липень 2009, 12:55:38  »

Цитата: Вячеслав
4 х 185
Вячеслав, а среди этих кабелей, случайно, нет ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ?????? У них совсем другие требования!

Автор: Вячеслав
« : 10 Липень 2009, 01:44:35  »

Спасибо вы мне помогли. :)
Автор: Леонид Мирошко
« : 09 Липень 2009, 09:51:28  »

Если в закрытом коробе, то все равно - пучком или раздельно и расчет по ПУЭ табл.1.3.4.
Если в лотке, то расстояние между кабелями должно быть не менее их диаметра и это считается свободной прокладкой или прокладкой в воздухе - ПУЭ табл. 1.3.6, ГОСТ 16442-80, Таблица 23 или данные производителя.
Автор: inspektorpo
« : 09 Липень 2009, 08:00:07  »

Таблица 2.3.3 ПУЭ 2009.
Автор: Вячеслав
« : 09 Липень 2009, 07:18:26  »

Здравствуйте! Ткните носом или напишите какие расстояния должны быть между параллельно проложенными кабелями. В коробе лежат  4 х 185, или можно пучком? Спасибо за ранее.