Автор: ВВ
« : 30 Листопад 2018, 16:32:49  »

Если поплясать с бубном в принципе все необходимые сигналы можно снять при помощи элементов автоматики ППКП объекта и вывести на табло индикации. К примеру ПИУ у "Омеги" или ИТ у "ВАРТА АДРЕС".

Автоматика ППКП принимает "сухие контакты" и да можно присвоить каждому сигналу свой индикатор. Только вот ШМУ должно выдавать все эти сигналы в виде "сухого контакта"
Автор: Gannibal
« : 30 Листопад 2018, 15:55:04  »

Если поплясать с бубном в принципе все необходимые сигналы можно снять при помощи элементов автоматики ППКП объекта и вывести на табло индикации. К примеру ПИУ у "Омеги" или ИТ у "ВАРТА АДРЕС".
Автор: ВВ
« : 30 Листопад 2018, 14:28:43  »

Вот например паспорт готового изделия "Шкаф автоматики противопожарного вентилятора ШАПВ-1/2 ШМК-380-1Т/3O/6Д/2Н-I14. В п.4.3 указано: "На двери шкафа располагаются элементы местного управления и контроля: переключатель режима управления, кнопочные выключатели, индикаторы общего состояния и режимов работы" .  И когда звонишь им и начинаешь уточнять о выполнении пунктов с ДБН 56 п.13.5.5, то говорят это индивидуальаня разработка. Дело в том, что в паспортах они утверждают, что эти шкафы для системы дымоудаления и подпора  и при этом не выполняют требований ДБН 56. 
и продают их как готовое изделие!

п 13.5.5
Пристрої місцевого пуску вентиляторів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення необхідно забезпечувати такою світловою сигналізацією:
 
а)про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання;
б)про відключення автоматичного пуску вентиляторів;
в)про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, вентиляційних пристроїв димо-та тепловидалення;
г)про пуск вентиляторів, вентиляційних пристроїв димо-та тепловидалення та вентиляторів димовидалення;
д)про активацію (натискання) кнопки місцевого керування вентиляційних пристроїв димота тепловидалення.
 
Автор: ВВ
« : 30 Листопад 2018, 14:11:19  »

А можно пойти по другому пути и сделать все не ЭЛЕКОНЕ.

Спасибо за ответ.  С Элеконом знаком и смотрел их шкафы в готовом виде но они не выполняют все требования по световой индикации согласно ДБН. Вернее не выполняет их продукция как готовое изделие. Я так понимаю это связано с тем, что они удваивают стоимость шкафов за счет индивидуальной разработки? Мне как проектировщику надо взять и применить готовую продукцию с паспортом на оборудование которое я и записываю в спецификацию...я об этом.  Или все же надо разработать схему со всеми элементами и отправить им как индивидуальный заказ? И я не говорю сейчас про мощность вентиляторов и их количество..а про конкретный пункты в ДБН о световом оповещении ииндикации. 
Автор: Gannibal
« : 30 Листопад 2018, 13:49:31  »

Зависит от многих факторов:
- количество и мощность вентиляторов;
- если еще и клапаны завести на шкаф то нужно знать тип привода и количество клапанов.
У ВЕЗЫ и ССК есть шкафы на управление вентиляторами дымоудаления.
У ССК к примеру шкафы SAU-PPV, SAU-SPV.
http://www.ccktm.com/ru/automation.html
За более подробной информацией лучше обратится к ним.
А можно пойти по другому пути и сделать все не ЭЛЕКОНЕ. :)
Автор: ВВ
« : 30 Листопад 2018, 09:24:51  »

Согласно п.13.5.5 ДБН В.2.5-56:2014 устройства местного пуска вентиляторов и вентиляционных устройств дымоудаления должны оборудоваться световой сигнализацией согласно п. а,б,в,г,д.

На укр. рынке не нашел готового решения по ШМУ выполняющего все требования п.13.5.5. Насколько я понял производители ШМУ изготавливают их по индивидуальному заказу. Так ли это? На основании чего производитель разрабатывает данную ШМУ?